端子接线
aq342827
Lv.2
2006年08月17日 19:50:11
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
电力箱、柜中接线端子或螺栓宜接一根线,最多不能超过两根,这是我们当地规范,但实际需要接三根以上电线时,如何连接呢?请不吝解答,谢谢!
电力箱、柜中接线端子或螺栓宜接一根线,最多不能超过两根,这是我们当地规范,但实际需要接三根以上电线时,如何连接呢?请不吝解答,谢谢!
免费打赏
littlesea
2006年08月17日 20:42:41
2楼
用端子排啊.多设端子,肯定够用.
回复
zhonghibuo
2006年08月17日 22:09:06
3楼
可以采用连接端子连接多根导线。
回复
baojinchun
2006年08月17日 23:05:31
4楼
如果是动力电缆,建议做短母排连接,将接线母线做母排加长!如果是控制电缆可以增加端子排,可联端子!
回复
aq342827
2006年08月18日 19:25:12
5楼
但箱、柜中不允许明露的导体,用母排裸露是不行的
回复