钢结构设计,碰到柱子验算不满足,下面那个是什么意思?该怎么调整?
yuzhengmao1012
2011年12月03日 13:40:46
只看楼主

------------------------------------------------ ** ( 15)Nu= -33. Px= 1.78 or Py= 0.89 > 1 N-C= 2 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 200* 200* 0* 8* 0* 8 Cx= 1.24 Cy= 1.11 Lc= 3.00(m) Nfc= 3 Rsc= 345 ----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
** ( 15)Nu= -33. Px= 1.78 or Py= 0.89 > 1
N-C= 2 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 200* 200* 0* 8* 0* 8
Cx= 1.24 Cy= 1.11 Lc= 3.00(m) Nfc= 3 Rsc= 345
----------------------------------------------------------------------------
** ( 1)Nu= -66. Px= 1.81 or Py= 0.91 > 1
N-C= 3 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 200* 200* 0* 8* 0* 8
Cx= 1.32 Cy= 1.09 Lc= 3.00(m) Nfc= 3 Rsc= 345
----------------------------------------------------------------------------
** ( 1)Nu= -62. Px= 1.81 or Py= 0.91 > 1
N-C= 4 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 200* 200* 0* 8* 0* 8
Cx= 1.45 Cy= 1.08 Lc= 3.00(m) Nfc= 3 Rsc= 345
----------------------------------------------------------------------------
** ( 1)Nu= -66. Px= 1.81 or Py= 0.91 > 1
N-C= 5 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 200* 200* 0* 8* 0* 8
Cx= 1.45 Cy= 1.09 Lc= 3.00(m) Nfc= 3 Rsc= 345
----------------------------------------------------------------------------
查了觉得和混凝土结构的强柱弱梁有关,求指导。。。
免费打赏
烦的一比
2011年12月08日 09:24:57
12楼
对照一下不需计算强柱弱梁的条文8.2.5-1 ,有满足的就可不考虑。一般很容易满足的。
回复
michael8101
2011年12月08日 11:28:45
13楼
与强柱弱梁无关,X方向应力比不够,可加大X方向的惯性距或在减小柱的计算长度.
回复
michael8101
2011年12月08日 11:30:20
14楼
提高钢材的强度等级也可以
回复
lq870820
2011年12月08日 16:26:06
15楼
把柱子的截面加大。问题就解决了。
回复
commute5089
2011年12月08日 19:40:39
16楼
应力比超了那么多,肯定要加大柱子截面,强度不能再提高了,因为已经是Q345的钢材了。
回复
kftywh
2011年12月09日 11:37:35
17楼
加大柱子截面;提高材料等级;减少计算长度
回复
shevchenkogdr
2011年12月10日 13:05:21
18楼
估计楼主是认为这个截面已经很大了,其实看看不大,把壁厚加到10就应该够了。
回复
qq_1412184002520
2014年12月13日 01:43:12
19楼
感谢楼主,,做的非常好,学习了!
回复
zhangwuxiang
2014年12月16日 16:19:58
20楼
学习,学习学习
回复
datuhe
2015年01月03日 08:52:41
21楼
谢谢楼主分享好资料