钢结构设计,碰到柱子验算不满足,下面那个是什么意思?该怎么调整?
yuzhengmao1012
2011年12月03日 13:40:46
只看楼主

------------------------------------------------ ** ( 15)Nu= -33. Px= 1.78 or Py= 0.89 > 1 N-C= 2 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 200* 200* 0* 8* 0* 8 Cx= 1.24 Cy= 1.11 Lc= 3.00(m) Nfc= 3 Rsc= 345 ----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
** ( 15)Nu= -33. Px= 1.78 or Py= 0.89 > 1
N-C= 2 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 200* 200* 0* 8* 0* 8
Cx= 1.24 Cy= 1.11 Lc= 3.00(m) Nfc= 3 Rsc= 345
----------------------------------------------------------------------------
** ( 1)Nu= -66. Px= 1.81 or Py= 0.91 > 1
N-C= 3 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 200* 200* 0* 8* 0* 8
Cx= 1.32 Cy= 1.09 Lc= 3.00(m) Nfc= 3 Rsc= 345
----------------------------------------------------------------------------
** ( 1)Nu= -62. Px= 1.81 or Py= 0.91 > 1
N-C= 4 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 200* 200* 0* 8* 0* 8
Cx= 1.45 Cy= 1.08 Lc= 3.00(m) Nfc= 3 Rsc= 345
----------------------------------------------------------------------------
** ( 1)Nu= -66. Px= 1.81 or Py= 0.91 > 1
N-C= 5 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 200* 200* 0* 8* 0* 8
Cx= 1.45 Cy= 1.09 Lc= 3.00(m) Nfc= 3 Rsc= 345
----------------------------------------------------------------------------
查了觉得和混凝土结构的强柱弱梁有关,求指导。。。
免费打赏
dingding881125
2011年12月06日 16:36:54
2楼
把柱子尺寸增大
回复
pkpksts
2011年12月06日 17:15:56
3楼
加大柱子截面,一般软件会自动加强节点!
回复
彩色的心情
2011年12月07日 09:54:46
4楼
200*200*8*8的柱子是不是太小了?几层呀
回复
zqlchq
2011年12月07日 10:52:25
5楼
具体可细读《抗震规范》8.2.5条第1款。
回复
gfgefeigf
2011年12月07日 11:26:57
6楼
看规范啊
回复
ruier0802
2011年12月07日 13:07:32
7楼
加大柱截面试试
回复
l4036u
2011年12月07日 13:45:29
8楼
200*200的柱太小了
回复
萧剑
2011年12月07日 13:50:33
9楼
Px= 1.81 or Py= 0.91 > 1
这里超了吧,这个是应力比呀,可以调整板厚度或者柱的尺寸。主要是X方向哦。
回复
allin
2011年12月07日 17:34:12
10楼
把牌号提一级,你会发现帮助巨大。
回复
lnysjstzg
2011年12月08日 07:38:03
11楼
钢柱计算不够,必须加大支座截面或者加厚翼缘,直至满足为止
另外就是提高型钢的材料强度等级,可能很容易满足
试一试吧
回复

相关推荐