《砼规》板构造钢筋理解
zhangjl201004
2011年12月03日 11:31:52
只看楼主

《混规》9.1.6条,,标示位置的板底钢筋问题。问一些工作前辈都认为是“板的实配钢筋值”,个人认为应该是“计算配筋值”,当然不一定对,现在把自己的理解贴上,以期大家批评指正。 1.计算假定。如图,按简支计算时,假定支座处为铰接,计算得支座负弯矩-M-=0.2.工程实际。如图,由于,实际情况中支座不可能为完全铰接,一定会存在负弯矩-M-,为了能使计算模型与工程实际相符,所以规范规定,上部配一定量的构造钢筋。

《混规》9.1.6条,9.1.6条.JPG,标示位置的板底钢筋问题。问一些工作前辈都认为是“板的实配钢筋值”,个人认为应该是“计算配筋值”,当然不一定对,现在把自己的理解贴上,以期大家批评指正。

1.计算假定。如图计算假定.JPG,按简支计算时,假定支座处为铰接,计算得支座负弯矩-M-=0.
2.工程实际。如图工程实际.JPG,由于,实际情况中支座不可能为完全铰接,一定会存在负弯矩-M-,为了能使计算模型与工程实际相符,所以规范规定,上部配一定量的构造钢筋。
3.按理论值配筋时。如图理论配筋.JPG。此处,个人认为,这个“面积的1/3”乃结构前辈们用辛勤汗水总结出来的,如上图取跨中“计算值的1/3”即可包住支座处的负弯矩。

4.反证()。如图实配钢筋.JPG。一般,在实际操作时,跨中钢筋都有会不同程度的放大,假设放大两倍,此时,支座的负弯矩会相应减小(相当于反调幅)。如果支座钢筋配取“实配钢筋的1/3”。从上图可以看出有“浪费”的嫌疑。

当然了,如果把此部分做为【安全储备】,也没有问题,但是如果把此规范条文的的“板底钢筋”理解为“实配钢筋”,个人觉得欠妥当。


此系个人观点,希望各网友给予批评指正。

9.1.6条.JPG


计算假定.JPG


工程实际.JPG


理论配筋.JPG


实配钢筋.JPG

免费打赏
zhangjl201004
2011年12月03日 19:47:54
2楼
回复
yzk113421
2011年12月03日 22:47:38
3楼
回复
shxueren
2011年12月03日 23:22:48
4楼
相同疑问
回复
yhlin106
2011年12月04日 22:15:58
5楼
分析好深刻
回复
chen60467
2011年12月05日 12:40:22
6楼
值得研究~
回复
nixuebin12345
2011年12月05日 12:51:54
7楼
计算配筋好象更符合理论,实际配筋更符合实际情况。原因一是无法知道计算配筋多大,二是仅是一个构造要求,三是很多温度配筋及模型要准确无法算的准。
我认为执行实际配筋才对。
回复
ba9527
2011年12月05日 13:07:17
8楼
按“实配钢筋”,比较容易操作,也偏保守,安全
回复
stahlbau2009
2011年12月05日 13:12:47
9楼
等别的高手解答
回复
wxguang1984
2011年12月05日 13:22:48
10楼

比较认同此观点~ 实际工作中考虑实际配筋的多,纯理论角度考虑,计算配筋更符合
回复
zhangjl201004
2011年12月05日 13:28:16
11楼
我是想弄明白这个“板底钢筋”到底指的什么,当然了,规范还是双控的,还有个8@200的控制,如果跨中计算值小于251x3=753,那肯定还是8@200的。我是觉得如果要是人为放大不应该按放大后的取,当然了,可以偏安全的取放大后的,但是,这条实际指的我觉得还应该是“计算钢筋”
回复