请教:雨水立管能穿空调机房吗
chehuangdi
chehuangdi Lv.3
2011年12月03日 08:59:40
只看楼主

请问下,雨水立管能穿空调机房(制冷制热)么。 顺带问下,其余的给排水管是否都可以穿暖通专业的机房(顺便说下,风井我知道不能穿),谢谢,新手,请指教

请问下,雨水立管能穿空调机房(制冷制热)么。
顺带问下,其余的给排水管是否都可以穿暖通专业的机房(顺便说下,风井我知道不能穿),谢谢,新手,请指教
免费打赏
chehuangdi
2011年12月03日 11:35:02
2楼
没人能回答么
回复
markovnikov
2011年12月05日 15:29:57
3楼
风井为什么不能穿管?哪儿的规定?
回复
大水牛
2011年12月05日 16:43:28
4楼
有地方就可以穿
回复
大水牛
2011年12月05日 16:45:04
5楼
风井穿了,暖通的通风的过流断面不就变小了吗,我们应该没事,会影响到人家吧
回复
曾经的梦想
2011年12月05日 18:43:48
6楼
看建筑给排水设计规范,风井是不可的。空调机房问题不大,记得有这么做的。不过不清楚是建筑人员设计雨水,还是水专业设计的。反正下雨时候可以排水就可以。不至于堵塞,冲了机房,
回复
ufooow
2011年12月05日 20:39:20
7楼
可以的,又没有安全隐患,空调机房有水管,也可以走雨水管。
回复
yumin87
2011年12月06日 09:12:40
8楼
可以的,我这次去现场有看到
回复
zeng_515
2011年12月06日 10:30:16
9楼
最好不要穿,我们做的时候都是让建筑做下处理。
回复
markovnikov
2011年12月06日 13:58:37
10楼
是有影响,但是有些时候没办法,只能从风井穿出来,只能让通风的把风井提大点吧。
回复
kdxjqing
2011年12月06日 14:04:34
11楼
雨水管尽量别穿空调机房不就是了(多想想其他办法),若具体工程实在别无他法了,穿一下机房也是未尝不可的,注意一下与其它管线的管道综合-避免矛盾。但务必避免从电气设备如电机上方经过,并做好防结露措施!
回复

相关推荐

APP内打开