【求助】380V高压汞灯用空开带漏电打开跳闸原因
ychr585888
ychr585888 Lv.2
2011年12月02日 22:04:45
来自于继电保护
只看楼主

“380V2000w高压汞用63A 空开带漏电打开半个钟跳闸,这现象经常,有时是刚打闸就跳复位再打就可以了,是什么原因?”

380V2000w高压汞用63A 空开带漏电打开半个钟跳闸,这现象经常,有时是刚打闸就跳复位再打就可以了,是什么原因?”
免费打赏
lingxuct
2011年12月03日 10:24:31
2楼
接了几个?好象是过载保护动作。
回复
huyunwei000
2011年12月03日 15:04:42
3楼
一个灯的正常电流为2000/220/0.85=10.7A,一个启动电流大约为10.7*4=42.8A,你想想你不可能一个断路器接一个灯吧,建议你用1000W的灯火增大断路器、
回复
zyz8438
2011年12月03日 16:05:28
4楼
同意区管观点,多半是过载了!换大一级的断路器试试!
回复
zsh340
2011年12月06日 09:20:39
5楼
63A空开过载保护动作,建议楼主加大空开的容量。
回复
laoye00321
2011年12月06日 11:11:31
6楼
本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、 变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。
回复
dxjpf123123
2011年12月06日 14:17:10
7楼
回复
dxjpf123123
2011年12月06日 14:17:51
8楼
那过载为什么第二次开的时候不跳了呢
回复
mqli2004
2011年12月07日 09:18:32
9楼
你选的“空开带漏电”是三极还是四极?另外查一下灯具的启动电压是单相还是三相。如果漏保是三极,灯具的启动控制电压是单相时,则漏保就会跳闸。
回复
逍遥翁
2011年12月08日 12:58:21
10楼
应该是过载保护动作
回复
jm000000
2011年12月08日 16:56:11
11楼


这位仁兄,他的灯是380伏的,也就是说是三相的,请教你的电流计算为什么要除以220啊?还有请教后面的0.85是什么系数啊?