最近连续做了几个坡屋面的工程,坡度35度左右。建模过程中,闷顶单独一标准层,然后坡屋面根据上节点高安起坡建模。现有一些疑问,望高人指点。坡屋面部分按上节点高修改后,形成局部超短柱墙,坡屋面层的刚度也变的非常大,这点很容易理解,导致下层出现薄弱层。还有就是位移比超大,常常有1.6~1.7。分析原因是因为最小位移非常小,导致平均位移和最大位移相比太小引起。框剪结构屋面部分0.2Q0也出现异常。原来在网络上查过,很多说按平屋面建模,也有的说按坡屋面建模后指标仅供参考,说法不一。
现在这边的做法是算配筋和算指标分开来出,用两个电算。
请大家说说遇到坡屋面是如果处理的。