坡屋面建模的疑问
aixiaozhang
2011年12月02日 11:05:01
只看楼主

最近连续做了几个坡屋面的工程,坡度35度左右。建模过程中,闷顶单独一标准层,然后坡屋面根据上节点高安起坡建模。现有一些疑问,望高人指点。坡屋面部分按上节点高修改后,形成局部超短柱墙,坡屋面层的刚度也变的非常大,这点很容易理解,导致下层出现薄弱层。还有就是位移比超大,常常有1.6~1.7。分析原因是因为最小位移非常小,导致平均位移和最大位移相比太小引起。框剪结构屋面部分0.2Q0也出现异常。原来在网络上查过,很多说按平屋面建模,也有的说按坡屋面建模后指标仅供参考,说法不一。

现在这边的做法是算配筋和算指标分开来出,用两个电算。
请大家说说遇到坡屋面是如果处理的。
免费打赏
fumei512
2011年12月02日 11:39:51
2楼
坡屋面建模后 坡屋面那一层的指标仅供参考
回复
霸v爵
2011年12月02日 11:56:46
3楼
地震区8度是必须模拟真实情况的,也就是调高上节点,坡屋面板定义为弹性膜。非震区平屋顶建模加斜梁,荷载放大即可!
回复
aixiaozhang
2011年12月07日 11:14:36
4楼
那审查师会对这层的指标提意见么?
回复
aixiaozhang
2011年12月07日 11:15:54
5楼
那出现薄弱层,一定要调过?
回复
zxiang121
2011年12月07日 19:17:15
6楼
我是按照平屋面做的!有个论文大家在网上找找吧,我还没有来及看。是《建筑科学》(2007年9月份)杂志上的:“钢筋混凝土坡屋顶的结构设计”
回复
河南结构小生
2012年03月24日 00:32:31
7楼
同问啊,刚好遇到这个问题啊
回复
tjhtjh0511
2012年03月24日 11:46:26
8楼
结构设计师应做计算机的主人,别做计算机的奴隶。
回复
jiaozeyu2012
2012年12月21日 21:30:56
9楼
我也遇到了相同的问题,我师傅说由于坡屋面层的刚度太大,所以顶层的位移比很大,一般审查不会对此提出问题,大家心里都明白。还会出现薄弱层,层刚度比小于1。我在计算完后发现坡屋顶的斜梁抗扭超筋,不知道怎么处理。
回复
zenaooo
2014年03月28日 12:55:07
10楼
唔,学习学习
回复
小小菲菲
2014年04月12日 08:17:05
11楼
唔,学习学习
回复