个人接触水源热泵有一段时间,曾一段时间内对水源热泵推崇信服之极,比如它的超级节能,厂商介绍每平米每天运行费用8分。近来几天经过细细思考大为怀疑,假设房间每平米每小时需要冷量100W,那么每天则需要100W*24=2。4KW,那么主机COP工况假定为6,则理论耗能0。4KW电量。按每度电0。5元计算,费用也应当为0。2元,和厂商数据0。08元相差甚远,(厂商的0。08也是按24小时计算的)厂商数据从何得来呢?冬季制热的COP要低一些4。5左右。那在市场推广当中(比如居民楼)地温空调的运行费用低于燃煤锅炉的运行费用的介绍就是虚假宣传了?
还有一个问题!为何越是小型主机为什么运行费用越高呢?比如300平米以下的家庭工程,也就是输出30KW以下的主机,单位运行费用为什么和大型工程有很大差别呢?是来自冷冻水的循环系统呢?还是井水的泵系统呢?或是因为主机启动更频繁呢?难道小型主机不能作到和大型主机的单位运行费用持平或者接近吗?斑竹或者高手可以试举例输出10KW的主机它的单位运行费用为何高居不下吗?如果问题得到解决,对小型水源热泵顺利进入家庭大有益处,本人也初步有一些不成熟的解决想法和大家讨论。
比如输出功率10KW的系统,它的冷冻水的循环功率是多少?井水的耗费功率是多少?大家能给个数据吗?
2楼
行家来
回复
3楼
个人一点拙见:
Q1.
A:100w/m2 的空调负荷指标是在进行空调系统负荷估算时使用的,估算出的空调系统负荷用来初选热泵机组的型号和末端设备的型号。 如果对空调建筑进行逐时负荷计算,生成逐时空调负荷曲线,我们会发现大部分时间空调系统的实际单位面积负荷是明显低于我们的估算指标的(当然前提是估算指标取得是正确的);另外,一般的建筑,比如住宅(上班)、商业建筑(下班)、写字楼(下班)、学校(下课)甚至是某些没有住院部的医院或者晚上不开工的工厂,在一天的24内是有8~10个小时基本处于停机状态,或者较低负荷状态(住宅白天有部分老人不上班)。这部分的运行费用不是系统效率的提高省下的,而是用户行为节能(关掉)省下的,某些宣传有偷换概念之嫌。
Q2.
A:30KW以下的主机一般采用的涡旋压缩机以及小型板式或套管式换热器做为冷凝器和蒸发器, 机组的COP值肯定没法与采用螺杆压缩机的大中型热泵相比。 另外,小型的系统,特别是10Kw左右的机组,基本不需考虑同时使用系数,不会像大型系统那样长期供给的只有70~80%的负荷。 还有,如果不采用高效率的屏蔽循环泵,为了节约成本选用低效率小型普通管道泵,又不进行合理的水力计算和水泵选型,水泵的功耗也是很可观的。
以上的看法对于土壤源热泵是同样有效的。 从长期稳定高效运行和保护水资源的角度考虑,水源热泵的应用个人认为需要谨慎。
回复
4楼
制冷量在10KW-30KW之间的主机,配套循环水泵功耗在250W-500W之间,冷却取水泵因地理位置不同(地下水水位不同)而不等,我们这地下水水深25米左右,取水泵功耗在1.2-1.8KW左右。
回复
5楼
10KW主机循环泵100W够吗? 冷却水如果能完全封闭管道 等水循环开后 停止地下潜水泵 在地面管道加一个200W循环泵用于循环可以吗? 因为根据物理连通器原理,仅用于克服管道摩擦力即可。
回复
6楼
想象的挺好,实际是行不通的!没有潜水泵的做功你井水怎么汲取上来?物理连通器的原理用在这行不通的!关于循环泵的实际功耗看你的系统阻力有多大,和系统阻力成正比。
回复
7楼
可以先启动潜水泵 等水循环开后 打开循环泵 关闭潜水泵即可 可以用电路控制 开启顺序 只要管道完全封闭 就符合连通器原理 理论上就可以使用循环泵作后续工作
回复