目前我见过好多工地外墙干挂石材外保温采用xps挤塑板做法,但见到仅仅直接在外墙上粘贴挤塑板而已,不再做粘贴网格布抹抗裂砂浆,与抹普通砂浆,然后就直接干挂石材,此种做法妥吗?另外 1 xps挤塑板是否一定要采用阻燃达B2级., 2 xps挤塑板是否要做有效型式检验报告? 3 有效型式检验报告是针对整个保温系统的检验吗?还是不光要对整个保温系统做,还要对各建筑节能材料都要做型式检验?
目前我见过好多工地外墙干挂石材外保温采用xps挤塑板做法,但见到仅仅直接在外墙上粘贴挤塑板而已,不再做粘贴网格布抹抗裂砂浆,与抹普通砂浆,然后就直接干挂石材,此种做法妥吗?
另外 1 xps挤塑板是否一定要采用阻燃达B2级.,
2 xps挤塑板是否要做有效型式检验报告?
3 有效型式检验报告是针对整个保温系统的检验吗?还是不光要对整个保温系统做,还要对各建筑节能材料都要做型式检验?
2楼
不做粘贴网格布,抹抗裂砂浆,直接干挂石材,此种做法不妥,耐久性差。
回复
3楼
2 xps挤塑板是否要做有效型式检验报告?
3 有效型式检验报告是针对整个保温系统的检验吗?还是不光要对整个保温系统做,还要对各建筑节能材料都要做型式检验?
首先可用肯定这种做法是有问题的,按照设计施工图或相关外墙保温规范都没有这种做法。
1、按照规定:2011年3月之前通过审查的项目按照审查的施工图内容完成外墙保温的施工,3月之后的保温材料必须是达到A级阻燃标准。
2、XPS挤塑板按照要求要做型式检验。
3、首先建筑节能材料要通过检测达到设计要求的参数,然后是整个保温系统型式检验满足设计要求。
回复
4楼
《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。
直接干挂石材这种做法不符合规定!
回复
5楼
不太好,是否考虑发泡
回复
6楼
一天天进步了啊 真的太好了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/se.gif)
回复
7楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
9楼
回复
10楼
学习了呀,,不看还真不知道我么个情况
回复
11楼
保温效果不太好,如果设计同意,在石材挂好后采用发泡效果最好。
回复