如下的平面图和手绘截面图,上半部分是混凝土的2层框架办公楼,下半部分是一个钢结构厂房,中间是一个3层的钢框架平台,有一个大罐子30t重,左右搭个门式刚架,请教一下这种钢结构形式可行么?本人本打算把这个钢框架平台与主厂房脱开,但是业主强烈反对,觉得这样要起个小炮楼,多立个柱子,坚持要把平台和厂房连到一块。[ 本帖最后由 phlyman 于 2011-12-2 10:18 编辑 ]
如下的平面图和手绘截面图,上半部分是混凝土的2层框架办公楼,下半部分是一个钢结构厂房,中间是一个3层的钢框架平台,有一个大罐子30t重,左右搭个门式刚架,请教一下这种钢结构形式可行么?
本人本打算把这个钢框架平台与主厂房脱开,但是业主强烈反对,觉得这样要起个小炮楼,多立个柱子,坚持要把平台和厂房连到一块。
[
本帖最后由 phlyman 于 2011-12-2 10:18 编辑 ]
2楼
应该可行,如你考虑,将钢结构铰接与框架上,只相当于在框架上施加了一荷载。
回复
3楼
可以做,但要通过原来设计院设计计算,保证砼柱的安全。
回复
4楼
本人是做结构的,现在这个还在做方案,上半部分砼框架办公楼和下半部分的钢结构厂房用双柱断开,共用承台~~
回复
5楼
当然可以做,不知你的框架是钢结构的还砖混的?
回复
6楼
钢厂房和砼结构脱开,钢框架边上搭两个门刚当然可以做,相连的地方铰接刚接都行,先算算看。
回复
7楼
办公楼和厂房基础要脱开,不得共用桩基承台,厂房结构没问题
回复
8楼
看到大家的讨论很受益
回复
9楼
我打算用嵌岩的人孔桩,共用承台应该可以吧,而且两边估计荷载相差不大
否则两边结构要离开蛮远的了,之前有类似的结构我也用过共用承台。
回复
10楼
钢结构的,上半部分的办公楼是混凝土的,用双柱分开~~
回复
11楼
请教一下楼上,钢框架和门刚刚接和铰接有大的区别么?
我打算连接处用铰接,毕竟两种结构,在水平力作用下位移不一样,这样能释放连接节点处的弯矩,传力简单,这样对么?