有哪些保护动作后闭锁重合闸
x0715
Lv.2
2006年08月17日 10:09:29
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
分 500KV 220KV 就原理说一说
分
500KV 220KV
就原理说一说
免费打赏
colourcat_3392
2006年08月18日 13:44:17
2楼
一般只有看负荷等级来看吧,重合闸之后带后加速的
基本上来说没有必要去闭锁的
回复
寒塘渡鹤影
2006年08月18日 17:50:57
3楼
先说一些闭锁重合的客观原因:充电未满,重合闸报错,重合闸失电
闭锁重合闸的保护:三相不一致,母联动作,线路IV段动作
好像还有失灵保护
回复
wangtao_1999
2006年08月21日 12:33:12
4楼
低周减载也要闭锁重合闸的
回复
yun_0607_wqy
2006年08月22日 16:21:44
5楼
过负荷联切
回复
colourcat_3392
2006年08月23日 12:05:21
6楼
这个问题没有想过这么全,多谢各位赐教