集水池设计最低水位 是干什么用的?
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2006年08月17日 10:07:27
只看楼主

出处:集水池设计最低水位,应满足水泵吸水要求。 这句话怎么理解?设计最低水位是不是算集水池的有效容积用的?P规70

出处:集水池设计最低水位,应满足水泵吸水要求。 这句话怎么理解?

设计最低水位是不是算集水池的有效容积用的?

P规70
免费打赏
fpx811213
2006年08月18日 12:23:41
12楼
设计最低水位就是停泵水位吧?其实低于设计最低水位水泵也可以工作一会儿吧,只是保险起见,到设计最低水位就停止水泵的工作!对吧??

对!
回复
layla
2006年08月18日 13:44:05
13楼
接宝地提个问题,各位是怎样估算集水池容积的呢?卫生间排水量连续排水时间是多少为为宜?
回复
果汁
2006年08月18日 14:59:57
14楼


反问一个:为什么同一种泵要有那么多不同的型号呢? 这就是答案。
回复
果汁
2006年08月18日 15:02:05
15楼


停泵水位可以是最低水位,低于设计水位,从安全经济上面考虑都是不可行的。
否则,随便找个施工队就可以搞定了,干吗还要设计
回复
qiweijie000
2006年08月18日 15:55:11
16楼
不同的水泵要求的最低水位不一样。最低水位主要是保证水泵能正常启动。同时最低水位与最高水位之间的容积为集水池的有效容积。集水池水位都是通过液们控制器控制水泵启停来控制的。
回复
zzwxf1986
2008年10月27日 10:47:02
17楼
消防电梯井下水坑是为了收集火灾时电梯井内的消防废水,它的容积有限。设在电梯井临近的集水坑,容积可大一些,可以用管道将电梯井底内的水引入集水坑。在其内设排污泵(固定,移动均可),将水提升排出。也可将井底容积加大,在其内固定设排污泵,但是检修不便。