油变和干变
veber
veber Lv.3
2011年12月02日 08:26:27
只看楼主

请问,1.10kv的油变室内安装的话,里面的照明插座是用防火密闭的还是用防爆的?2.油变需要用遮护栏的吗?规范上面好像没有写,但我看到无外壳的干变要遮护栏。3.油变和干变,在相同电压等级和容量的情况下,哪种的过载能力强?请问有没出处?

请问,
1.10kv的油变室内安装的话,里面的照明插座是用防火密闭的还是用防爆的?
2.油变需要用遮护栏的吗?规范上面好像没有写,但我看到无外壳的干变要遮护栏。
3.油变和干变,在相同电压等级和容量的情况下,哪种的过载能力强?请问有没出处?
免费打赏
工地砌砖头
2011年12月04日 21:34:08
12楼
关键看变压器如何布置,也就是说看安全距离,若距离不足就要设遮拦。油变放在墩子上,距离够,就不要遮拦。
回复