各位老大看看我家的暖气怎么不热呀 拜托 重谢
xyhixx
xyhixx Lv.2
2011年12月01日 21:12:28
来自于采暖供热
只看楼主

去年装修时换的暖气片 上进上出的 供暖还可以 就是有时候 暖气 有一半不热 今年刚开始几天还热 这今天总部不热 上半部靠左边的热 上半部也热 两个水管口都热 怎么回事呀 是不是暖气构造有问题 里边的什么挡板安反了 大家看商标都贴反了 高手指点 上图

去年装修时换的暖气片 上进上出的 供暖还可以 就是有时候 暖气 有一半不热 今年刚开始几天还热 这今天总部不热 上半部靠左边的热 上半部也热 两个水管口都热 怎么回事呀 是不是暖气构造有问题 里边的什么挡板安反了 大家看商标都贴反了 高手指点 上图
免费打赏
xyhixx
2011年12月01日 21:20:10
2楼
照片 125.jpg
回复
xyhixx
2011年12月01日 21:22:02
3楼
在线等 谢谢呀 照片 125.jpg

[ 本帖最后由 xyhixx 于 2011-12-1 21:38 编辑 ]
回复
chinalnkydlzc
2011年12月02日 11:04:59
4楼
先在底部排污,然后将一根管改接在底部。
回复
居颐管家
2011年12月02日 14:04:24
5楼
确实装反了,但问题关键是排气不畅,有气阻造成不热的,建议在最高点装一个自动排气阀可以彻底解决
回复
sybxbjb
2011年12月02日 15:06:19
6楼
散热器内有循环管道,生产厂家出厂检验只要保证没有外泄点就可以了,而内部串漏没有标准也不会检测出来.上进上出的安装不利于散热器内热水的循环,回水阻力大.由于出水口在最上方,所以气阻不会在本组散热器产生,气体可以随回水排走.由于热水上浮,上部温度高于下部是正常现象,不必在意,如果室温达不到要求,可以连接一个小管道循环泵,你自己改装的这个散热器要比楼房原来设计的散热器要大很多系统,管路设计的热水流量肯定不能满足,找物业人家肯定不管,自己解决吧.
回复
cc12034
2011年12月02日 15:07:51
7楼
还是有气的问题
回复
zhangyuxiaomaju
2011年12月02日 15:51:41
8楼
首先,不会存在气堵得问题,很明显,气会随着供回水管道在最高处跑掉!
2、供回水处都热,但是底部不热,应该是有短路的现象。因此底部不热。
3、这种散热器内部水路长,阻力肯定也大,影响循环。
4、我怎么觉得散热器安装反了?下供下回一般比上供上回好。
回复
pana
2011年12月02日 16:45:28
9楼
这种接管方式最不利于散热器散热,供回水在下部时,散热器散热量还是减少至少三分之一;供回水在上部热水短路,所以供回水管分不清。可以改成同侧连接上供下回。至于现在区分供回水管没有太好的办法,可以根据其他房间观察;另外,尽管两管都热,因散热两管温度还是不一样,用红外线测温仪可以看出哪管温度高!
回复
xieshunxi
2011年12月02日 16:45:48
10楼
供暖人才还挺多的。
回复
zhaowenliangde
2011年12月03日 08:17:24
11楼
把供回水安装在暖气片的下部就热了。