照明如何节能王亚源 (福建省漳州市 363000)摘要:本文讲述了国家“十一五”规划的能效目标,结合照明行业的现状,分析了照明节能需要达到的目标,提出了专家型节能和百姓型节能的概念。针对专家型节能存在的问题,提出了照明如何节能的几点建议,并对新诞生的“照明节能计算软件”做了简要介绍。关键词: “十一五”能效目标 节能 节省 专家型节能 百姓型节能 经济技术方案比较 等效全费用TOC 照明节能计算软件

照明如何节能
王亚源 (福建省漳州市 363000)
摘要:本文讲述了国家“十一五”规划的能效目标,结合照明行业的现状,分析了照明节能需要达到的目标,提出了专家型节能和百姓型节能的概念。针对专家型节能存在的问题,提出了照明如何节能的几点建议,并对新诞生的“照明节能计算软件”做了简要介绍。
关键词: “十一五”能效目标 节能 节省 专家型节能 百姓型节能
经济技术方案比较 等效全费用TOC 照明节能计算软件
1、“十一五”规划的能效目标
建设资源节约型、环境友好型社会众所皆知,节能的概念更是深入人心,《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》在能效目标上明确提出:要确保到2010年,单位国内生产总值能源消耗降低20%。作为建筑第二大能耗项目的照明,除了自身消耗的电能外,照明灯具产生的热量又是建筑第一大能耗项目“采暖、空调”的主要热源之一。因此,照明节能是建筑节能的重要组成部分。
2005年,我国全社会的总用电量约为24000亿KW•h,照明用电量约为3000亿KW•h,且每年以13%~14%的速度递增,预计到2010年,照明用电量将超过5000亿KW•h,新增照明用电2000亿KW•h。若能完成节能20%的目标,就意味着到2010年,照明要减少用电1000亿KW•h。如果不考虑老企业的照明节能改造,仅对“十一五”期间新增加的2000亿KW•h照明用户实施照明节能,则新增的照明用户必须节能50%!
如何保证新增加的照明用户均能采用有关的节能措施,如何保证节能效率达到50%,除了政府制定相关的节能标准,实施有关的强制节能措施外,还需全社会的共同参与和积极的响应。只要大家齐心协力,方法得当,措施到位,以节约缓解照明用电的增长速度,以提高照明能源利用率来降低能源总消耗,相信“十一五”的能效目标是可以实现的!
免费打赏
zzwyy
2006年08月16日 15:57:41
12楼
这是一间长=17.7(m) 宽=14(m) 高=4.5(m)的200人阶梯大教室,教室水平照度取值为300LX,黑板垂直照度取值为500LX,拟采用嵌入式灯具,灯具安装高度4.5(m),经方案比较后,按绿色照明的要求,在满足照明质量的前提下,选择最节能的照明方案,兼顾考虑布灯的美观,采用3×36W冷白三基色好视格栅灯盘,5列3行共15盏灯具均匀水平方向布置。因黑板尺寸为5m×1m双排上下可推拉,采用6盏黑板专用灯具平行于黑板双排4.0m吊装,经适当调整后,黑板平均照度为504LX,均匀度为0.83;教室距地0.75m课桌面的平均照度为299LX,均匀度为0.78;照明功率密度LPD折算值为6.62瓦/平方米,比国家规定的最低节能标准“11瓦/平方米”还节能40%
回复
zzwyy
2006年08月16日 15:59:02
13楼
这是一个需要彩色电视转播的大型篮球比赛馆,长=48(m) ; 宽=52(m) ; 面积=2496.00(平方米) ; 高=14(m) ; 灯具安装高度=14(m)。比赛场地范围 : 长=40(m) ; 宽=20(m) ; 起始点坐标 : X0=4 ; Y0=16
根据规范GB50034-2004要求:垂直照度标准值Eva计算取值 = 750LX,立体感(Eha/Eva)取值 = 2.0,参考平面及其高度 d(m) : 地面d=1.0m垂直面; 水平照度 d=0。
通过计算顶灯采用400W+250W防眩罩方形金卤高显钠嵌入式混光灯,按10列5行共50盏在比赛场地范围均匀布置;为了提高场所的垂直照度,侧光照明采用400W+250W防眩罩方形金卤高显钠混光投光灯,灯具安装高度=13(m),按长方向17列、宽方向7行延比赛场地四周均匀布置,计算结果同时满足水平照度要求和A、B、C、D四个方向垂直照度的要求。
回复
zzwyy
2006年08月16日 16:01:45
14楼
这是一家超级市场营业厅,长=72.00(m) ; 宽=18.00(m) ; 面积=1296.00(平方米) ; 高=3.20(m) ; 灯具安装高度=3.20(m),照度取值为300LX,经方案比较后,按绿色照明的要求,在满足照明质量的前提下,选择最节能的照明方案,即采用3×36W冷白三基色好视棱晶灯盘,15列4行共60盏灯具均匀垂直方向布置,平均照度为329LX,照明功率密度LPD折算值为4.60瓦/平方米,比国家规定的最低节能标准“13瓦/平方米”还节能64.6%
回复
zzwyy
2006年08月16日 16:04:04
15楼
这是一个家具厂的装配车间,单层钢结构,长=60.00(m) ; 宽=30.00(m) ; 面积=1800.00(平方米) ; 高=11.80(m) ; 灯具安装高度=9.00(m)吊装。照度取值为300LX,经方案比较后,按绿色照明的要求,并结合车间具体开间尺寸,采用250W宽配光防眩罩吊装节能金卤灯,10列5行共50盏灯具均匀布置,平均照度为275LX。虽然该场所没有照明功率密度LPD值的要求,但是计算结果却能同时满足平均照度范围要求、照度均匀度要求和统一眩光值的要求。
回复
zzwyy
2006年08月16日 16:05:22
16楼
这是一家洁净厂房的电子零部件车间,长=40.00(m) ; 宽=20.00(m) ; 面积=800.00(平方米) ; 高=3.20(m) ;此场所即有一般照明照度要求,又有局部照明照度要求,一般照明照度取值为500LX,局部照明照度取值也为500LX。经方案比较后,按绿色照明的要求,采用3*36W日光三基色好视无像洁净灯吸顶安装,11列6行共66盏灯具水平方向均匀布置,平均照度为506LX,照明功率密度LPD折算值为8.88瓦/平方米,比国家规定的最低节能标准“20瓦/平方米”还节能55.6%
局部照明采用2*36W日光三基色好视无像洁净灯32盏组成一条光带距地2.0m吊装,该场所共需要三条96盏,局部照明照度达到941(lx),满足规范对场所的要求。
回复
han2003
2006年08月16日 22:05:42
17楼
旺元最大的特点是算出来的数据太优秀了,让人不敢用呀
回复
zzwyy
2006年08月16日 22:15:14
18楼

不会吧?
回复
han2003
2006年08月17日 12:41:56
19楼


就比如这个,1x36w,用其他软件计算,DIALUX计算结果为168lx,博超计算,利用系数为0.615,35盏时为240lx,按道理说dialux应该是比较接近实际情况的了。所以说在每个系数和参数都非常理想化的情况下结果也稍有点理想了。
回复
zzwyy
2006年08月17日 16:12:11
20楼

同样是1x36w的光源光通量有3350lm、3250lm、2850lm、2500lm、2350lm、2200lm等多种参数;而不同的灯具类型,灯具效率各不相同,选择不同的光源、不同的灯具,计算出不同的灯具数量也是属于正常现象,(“照明节能计算软件”本身就会计算出不同的数量)如:
------------------------------------------- 按节能程度排序 -------------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 灯具效率 利用系数 计算数量 取值 列 行 照度 LPD3 灯具名称
1 WYY-ZK21 1.1506 0.84 0.9665 27.80 28 7 4 312 4.10 1*36W冷白三基色好视控照荧光灯架
2 WYY-ZL23 1.1506 0.75 0.8629 10.38 10 5 2 308 4.42 3*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
3 WYY-ZL22 1.1506 0.75 0.8629 15.57 15 5 3 301 4.55 2*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
4 WYY-ZL21 1.1506 0.75 0.8629 31.13 32 8 4 318 4.59 1*36W冷白三基色好视棱晶灯盘
5 WYY-GK21 1.1506 0.84 0.9665 27.80 28 7 4 312 4.60 1*36W冷白三基色控照节能荧光灯架
6 WYY-ZV22 1.2089 0.63 0.7616 17.64 18 6 3 348 4.72 2*36W冷白三基色好视无像格栅灯架
7 WYY-ZG23 1.2089 0.63 0.7616 11.76 12 4 3 343 4.76 3*36W冷白三基色好视格栅灯盘
8 WYY-ZP22 1.1506 0.72 0.8284 16.22 15 5 3 286 4.78 2*36W冷白三基色好视胶片支架
9 WYY-ZP21 1.1506 0.72 0.8284 32.43 32 8 4 304 4.80 1*36W冷白三基色好视胶片支架
10 WYY-ZG22 1.2089 0.63 0.7616 17.64 18 6 3 341 4.82 2*36W冷白三基色好视格栅灯盘
11 WYY-ZV21 1.2089 0.63 0.7616 35.28 35 7 5 331 4.83 1*36W冷白三基色好视无像格栅灯架
12 WYY-ZK22 1.1506 0.69 0.7939 16.92 18 6 3 339 4.85 2*36W冷白三基色好视控照荧光灯架
13 WYY-ZB23 1.1506 0.68 0.7824 11.45 12 4 3 331 4.94 3*36W冷白三基色好视乳白灯盘
14 WYY-ZG21 1.2089 0.63 0.7616 35.28 35 7 5 322 4.96 1*36W冷白三基色好视格栅灯盘
15 WYY-GL23 1.1506 0.75 0.8629 10.38 10 5 2 308 4.99 3*36W冷白三基色节能棱晶灯盘
16 WYY-ZB22 1.1506 0.68 0.7824 17.17 18 6 3 328 5.00 2*36W冷白三基色好视乳白灯盘
17 WYY-ZY22 0.9144 0.81 0.7407 18.14 18 6 3 325 5.05 2*36W冷白三基色好视荧光灯架
18 WYY-ZB21 1.1506 0.68 0.7824 34.34 35 7 5 313 5.09 1*36W冷白三基色好视乳白灯盘
19 WYY-GL22 1.1506 0.75 0.8629 15.57 15 5 3 301 5.11 2*36W冷白三基色节能棱晶灯盘
20 WYY-ZY21 0.9144 0.81 0.7407 36.27 35 7 5 312 5.11 1*36W冷白三基色好视荧光灯架
21 WYY-ZL24 1.1506 0.75 0.8629 17.38 18 6 3 323 5.15 4*18W冷白三基色好视棱晶灯盘
22 WYY-GL21 1.1506 0.75 0.8629 31.13 32 8 4 318 5.16 1*36W冷白三基色节能棱晶灯盘
回复
han2003
2006年08月17日 22:09:08
21楼
我全是按3350lm算的。考虑实际工程情况,我们计算时往往会故意一些参数取得不是很高,来补偿实际产品的影响。