是刚作的工程,我们选了台15000m3/h风的风柜,由于没有作天花,我们直接裸露程的吊在上面,没有做“回风箱”刚开始达到80分贝的,后来把皮带轮改了,好不容易才下到65,可是回风口风声还是很明显。请问有什么办法解决么?是不是有一种叫“消声百叶风口”有用的么?谢谢~
是刚作的工程,我们选了台15000m3/h风的风柜,由于没有作天花,我们直接裸露程的吊在上面,没有做“回风箱”
刚开始达到80分贝的,后来把皮带轮改了,好不容易才下到65,可是回风口风声还是很明显。
请问有什么办法解决么?是不是有一种叫“消声百叶风口”有用的么?
谢谢~
2楼
这种机组的噪音,单纯靠回风设置消声百叶效果不大
应该考虑整个机组的防噪
回复
3楼
刚算了一下,直接回风,风速约2.4m/s
如果加装一个回风箱,截面积取1.8m/s,能起到效果么?
昨天我们把机器拆了,在里面贴了消音,现在就回风声了~
回复
4楼
2.4m/s的风速已经不算高了,算的是颈部还是有效面积?
回风口有没有过滤网?
回复
5楼
有没有接新风?
回复
6楼
15000CMH风量的风柜直接吊顶,肯定噪声要大的。
回复
7楼
回4、5、6楼~
由于没有回风管道,是机器回风口的截面积~
没有接新风,就把机器悬空~
原来是15000风的,后来改了皮带轮,现在大概11000左右~
现在头都大了,机器离墙壁就80CM了。。
回复
8楼
风口设置阻抗复合消声器,设计的合理的话应该可以降低20~25dB
回复
9楼
你的风机压头有多大,够大的话最好加消声
回复
10楼
加消声器能减低一些噪声,2.4米/S不算高,回风口是在室内,还是在室外?加一段管道到室外,会好一些。
回复
11楼
回风口的面积与回风量不成比例吧?
回复