关于接地的问题,请教专家
jihuojihuo
jihuojihuo Lv.2
2011年12月01日 08:37:59
只看楼主

我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!

我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么?
请教专家,不吝赐教!!!
免费打赏
powerbuildzs
2011年12月19日 13:13:34
32楼
谈下个人做的几个小区(包括别墅)的做法,没出现过审图及使用的问题。首先是利用车库底板做接地基础,所有住宅楼接地均与底板相连。变电所位于小区车库内,供电局来3芯10KV线,变电所做接地,出N排及PE排,车库内所有用电均5芯电缆供电,去住宅的电缆均4芯(ABCN),N线到住宅配电间做重复接地,注明,变电所所有出住宅的回路均不带漏电保护。
别墅区的做法更简单,地面上几个箱变,所有出线采用TN-C,规范要求TN-C不允许带漏电, 我是几栋住宅做的一个室外配电柜,4芯电缆从箱变拉来,然后4芯分配至各楼后作重复接地。
请帮我分析分析,本人真的想搞明白这个接地的问题,因为现在这个接地一人一个说法。
回复
小陆哥
2011年12月19日 17:04:31
33楼

TN-C系统出来的是A、B、C+PEN线,TN-S系统出来的是A、B、C+N+PE线。关于接地系统选用,各设计规范都用阐述,专门的设计规范有《GBJ65-1983工业与民用电力装置的接地设计规范》和《交流电气装置的接地DL/T621-1997》,现行的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169—2006》就是按这两个标准制定的。但《GBJ65-1983工业与民用电力装置的接地设计规范》太老了,现行的大部分配电设计规范引用的接地设计规范是《交流电气装置接地设计规范GB50065-94》,除规范外建议参看王厚余《接地系统选用》那篇论文。
回复
muyuyao
2011年12月19日 22:46:00
34楼
首先是利用车库底板做接地基础,所有住宅楼接地均与底板相连。
--------这是指小区配电系统利用基础接地(自然接地)装置作为系统接地!!!最好从基础接地装置引两根扁钢入总等电位联结箱内MEB排,MEB排通过扁钢与所有进出建筑物的金属管道做总等电位联结,这时MEB排的接地电阻才会最小!!!

变电所位于小区车库内,供电局来3芯10KV线,变电所做接地,出N排及PE排,
--------变电所配电变压器低压侧做了工作接地,直接引出了N排及PE排,
所以,低压侧为TN--S五线系统!!!

车库内所有用电均5芯电缆供电,
---------对啊,TN--S系统用5芯电缆配出线路!!!

去住宅的电缆均4芯(ABCN),
----------为什么去住宅的就不用5芯电缆了呢???!!!

N线到住宅配电间做重复接地,
----------无法理解!!!变电所是TN--S系统,其配出回路的N线怎么能做重复接地呢!!!

注明,变电所所有出住宅的回路均不带漏电保护。
-----------还好,变电所所有到住宅的出线回路均不带漏电保护,否则,N线到住宅配电间做重复接地后,到住宅的电都送不上!!!因为N线漏电了!!!
即便变电所内未设漏保,也不能成为将分支回路N线做重复接地的理由!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-19 22:49 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年12月19日 22:58:01
35楼
别墅区的做法更简单,地面上几个箱变,所有出线采用TN-C,规范要求TN-C不允许带漏电, 我是几栋住宅做的一个室外配电柜,4芯电缆从箱变拉来,然后4芯分配至各楼后作重复接地。
--------你的如此做法很常见:箱变低压侧为TN--C系统,用4芯电缆配出A\B\C\PEN到各个住宅楼,在楼内进户总柜处转换为TN--S系统!!!

但这与楼主所说的情况不同,楼主所说别墅的上级供电系统是TN--S,而你所说住宅的上级供电系统是TN--C!!!上级系统不同,进线电缆的芯数要求肯定不同!!!
回复
小陆哥
2011年12月20日 09:39:46
36楼

上级TN-C,下级TN-S,形成TN-C-S系统这中做法现在还是比较常见的,但上级TN-S,下级TN-C,变成了TN-S-C系统,这显然是不对的。
一般来说,TN-S系统必须采用5线制,但我也遇到过用4线的,常常是业主为了节约成本,省掉了PE线,然后在下级PE排进行重复接地。这种做法如果供电距离短问题不大,供电距离长就容易出现问题,这里涉及到了两组接地间的电位差,现在这样的做法几乎见不到了。
33楼说的对N线重复接地应该是描述错误,重复接地的应是PE排。工作零线N线是不能作为接地线使用的,如果N线出现故障断开,那么PE保护零线就会有工作电流通过,这是非常危险的。
回复
lingandjun
2012年09月06日 09:41:30
37楼
“我个人认为,即便是按照楼主所说的这样采用4芯电缆,将变电所的A、B、C、N引到别墅配电柜来,配电柜的PE母排接到MEB或直接引自接地极(满足接地电阻要求),(何况楼主再用铠装把变电所的PE引到别墅配电柜PE母排),不会影响别墅配电TN-S系统的正常运行!”
楼主在别墅外再打接地桩引出PE线的做法是可行,同意区管!
回复
lingandjun
2012年09月06日 10:02:38
38楼
“问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么?”
1、如果4芯电缆接的是A\B\C\N,你重新设置接地是可行的。
2、检查一下变压器后各级有否在施工不小心将N线和PE线交叉的地方。
回复
lcy881019
2012年09月06日 12:08:53
39楼
个人认为根据楼主的描述应该不存在人为的N线接地的问题,接地的只是铠装。一级和二级漏保跳那就应该是二级到三级的线路绝缘有损坏,也可能绝缘不好了N线碰到了铠装,于是就变成N线在三级处接地了。话说这种故障最麻烦,很难查基本都是换线了事。
回复