今日聚焦:关于书中未说明的非抗震结构的轴压比限值取值的探讨。
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2011年12月01日 07:56:53
只看楼主

规范中的轴压比限值都是根据抗震作用计算的一二三四级抗震结构限值,本工程6度设防的非抗震结构多层框架结构住宅的异形柱和矩形框架柱的轴压比限值是多少?依据在哪?请教。

规范中的轴压比限值都是根据抗震作用计算的一二三四级抗震结构限值,
本工程6度设防的非抗震结构多层框架结构住宅的异形柱和矩形框架柱的轴压比限值是多少?依据在哪?
请教。
免费打赏
天柱
2011年12月01日 08:03:19
2楼
非抗震结构多层框架结构住宅的异形柱和矩形框架柱的轴压比限值,规范没提要求。
回复
jiangf818
2011年12月01日 10:31:41
3楼
对抗规规定不进行地震作用计算的结构,可取无地震作用组合的轴力设计值计算
柱轴压比不应大于1.05
回复
洛听雨
2011年12月01日 13:40:50
4楼
这是对于框架柱的,对于异型柱的限制怎么取? 还有1.05出自哪里?请说明
回复
天柱
2011年12月01日 14:49:34
5楼
规范对钢筋混凝土结构没有“6度设防的非抗震结构”,楼主搞错了!

异形柱规程JGJ149-2006对6度的异形柱结构强制性规定应进行地震作用计算。没有楼主说的对6度区的异形柱结构轴压比没规定。
回复
jszxwsw
2011年12月05日 13:19:54
6楼
本工程6度设防的非抗震结构多层框架结构,这是中国话吗
回复
liuyuntao56
2011年12月05日 14:47:40
7楼
3楼正解,1.05
回复
洛听雨
2011年12月26日 12:13:30
8楼
异型柱非抗震取值还真没有明确
回复
hyp1962
2011年12月26日 17:01:41
9楼
"本工程6度设防的非抗震结构"这句话前后矛盾,6度已经是抗震设防区了,6度区必须按抗震规范进行抗震设计.
回复

相关推荐