我所在的单位是一家大型钢结构自造基地,用电负荷多为交直流弧焊机,功率因数比较低,只能通过电容补偿的方式提高功率因数,使用过不少厂家的低压电容器,容量有16KVar~50kvar,但大多使用时间超过2年就出现容量降低,鼓肚发热等现象,不得不更换。不知现在市面上有没有使用寿命较长的电热器,我欲采购。谢谢各位指导!
我所在的单位是一家大型钢结构自造基地,用电负荷多为交直流弧焊机,功率因数比较低,只能通过电容补偿的方式提高功率因数,使用过不少厂家的低压电容器,容量有16KVar~50kvar,但大多使用时间超过2年就出现容量降低,鼓肚发热等现象,不得不更换。不知现在市面上有没有使用寿命较长的电热器,我欲采购。谢谢各位指导!
12楼
整改呀 请浏览:http://huaddqi.diytrade.com/
回复
13楼
对于这类负荷可以用带具有谐波抑制作用的无功功率补偿器,最好选用针对波动负荷的动态无功功率补偿器。
回复
14楼
我是搞售后服务的,在低压电柜中,出现电容柜电容鼓肚.漏油.容量减小.甚至炸裂的事相当多,终究其原因都是谐振波造成,但很多客户不懂,请的电工也不懂,只有一句话:"三包期,包换"造成很多不必要的麻烦.因此我认为做电容的厂家参与防治谐振波,或者接触器.补偿器采用具有防谐振波的,这样才能解决根本问题.否则电容器寿命短是必然
回复
15楼
强烈支持,实际产品现在是有的,但价格要高点,还没有被普遍接受。
回复
16楼
确实不错,就是太贵
回复
17楼
总结先,是不是1、加电抗器,2、动态无功补偿?
回复
18楼
不知道大家有没有听说美国库柏电容?我公司目前代理该公司的电容,做谐波治理和无功补偿,了解详细情况请登陆:http://www.dlgs.com.cn/cn/index.php
回复
19楼
电容我们莱宝的不错的2年三包,电话0519-6612892
回复
20楼
其实目前EPCOS(西门子)无功补偿谐波治理方案是目前国内最优秀的,采用全进口元器件具有优越的匹配性能.可以的话我可以引荐.手机13523012868
回复
21楼
电容器的使用寿命除了与本身质量有关系,还与使用环境,电压质量,负荷性质等因素有很大的关系
回复