这两种电缆用在10KV的线路上有何区别?我只知道后者的绝缘等级高一点。
这两种电缆用在10KV的线路上有何区别?我只知道后者的绝缘等级高一点。
2楼
在10kv配电柜出线侧用6/10kv至10/0.4kv变压器可以吗?
回复
3楼
当然可以用了。
回复
4楼
谁可以帮忙解释一下呀?大别山不在吗?急……
回复
5楼
多谢阿牛哥!我就是要这个U0/U的含义!
回复
6楼
刚才又查了点资料,江苏远东的一个样本上说:
A类系统----该系统任何一相导体与地或接地导体接触时,能在1min内与系统分离;
B类系统----该系统仅包括单相接地故障短时运行的条件,接地故障时间应不超过1h,但在任何情况下,最长不超过8小时,每年接地故障总持续时间不超过125h;
C类系统----不属于A、B的系统
C类系统
一般的系统出现单相接地故障时,pt柜都会有报警功能,是否可以把此类系统归为B类,即在1h内人工切除故障回路?(另一位老工程师说一般情况允许20min)
回复
7楼
有对应的标准,
去看一下,
使用的类别是不一样的!
回复
8楼
是的,《电力工程电缆设计规范》条文说明3.3.2条写着,6~35kv在1min内切断,目前(1994年)国内自动化程度很难做到,所以一般放大一级用8.7kv的电缆。那在什么情况下才可以用6/10kv电缆呢?高压柜中继电保护采用微机保护可以吗?10kv系统肯定不属于中性点接地系统咯?
回复
9楼
刚才请教了一下供电局的同行,答复说他们一般都是用6/10kv电缆,可见是没有什么问题的了,谢谢巴乔和liutiehua!
回复