请问PVC给水管一般用在什么地方,什么情况下? 我们工地把转换层的污水排水管有那种铸铁管改为PVC加厚给水管,请问这样可以吗? (转换层的排水管有20米的水平距离比较远,是否是用普通的UPVC排水管,不能承担过多排水管内的水的重力。原设计为铸铁管考虑到价格等因数改为PVC加厚给水管用作转换层的排水管)
请问PVC给水管一般用在什么地方,什么情况下?
我们工地把转换层的污水排水管有那种铸铁管改为PVC加厚给水管,请问这样可以吗?
(转换层的排水管有20米的水平距离比较远,是否是用普通的UPVC排水管,不能承担过多排水管内的水的重力。原设计为铸铁管考虑到价格等因数改为PVC加厚给水管用作转换层的排水管)
2楼
高层建筑,应该用金属管材。
回复
3楼
规范规定,高层不可以用塑料管。
回复
4楼
加厚PVC管即承压PVC管,价钱不比铸铁管便宜多少
回复
5楼
请问高层不可以用塑料管是什么意思呢?是不是高层建筑的排水管不能用PVC管呢?
我看现在都是用的PVC管呀
回复
6楼
这样做不符合规范要求。
考虑建筑排水管(地埋部分)影响其寿命的因素有:覆土荷载、磨损、老化。
1.覆土荷载 当排水管线完成安装,完成灌水和通球试验后隐蔽,此时,无论是PVC管还是机制柔性铸铁管完成覆土后没有用机械夯实的,所以加厚PVC管亦能克服覆土荷载。
2.磨损 相对于机制柔性铸铁管来说,PVC管不如机制柔性铸铁管耐磨,但是机制柔性铸铁管内壁比较粗糙,易阻碍水流排出,且易造成粘稠污物滞留管壁,久而久之会造成排水管道管径缩径;而PVC管内壁十分光滑,不易造成水流阻碍,能保证水流顺利排出;
3.隐蔽的排水管线没有太阳的直射不易老化。
所以我本人认为建筑工程的排水管宜用PVC管。我没有经过专业培训,只是感觉是这样,不对的地方请老师们不要见笑。
道是有一个重要环节在设计阶段:就是排水管道出建筑物时,存在基础梁和排水管道、室外排水检查井在标高上存在矛盾,希望给排水设计人员和结构设计人员能共同探讨化解这个矛盾。
回复
7楼
我认为可以换,但必须加强立管底端的支撑。
回复
8楼
100米以上的高层必须使用铸铁管,其他可以不用
回复
10楼
回复
11楼
能说说是那本规范在哪一条吗?这样大家也好看看,眼见为实吗?而且也能帮助大家熟悉规范。
回复