请教一个预埋照明管线的问题
bg7kih
bg7kih Lv.2
2011年11月30日 19:21:11
来自于家装设计
只看楼主

如图所示,从灯1到灯2,要经过灯1的开关,那么从灯1到灯2的电源线与灯1的开关线的重复部份能不能共用一个管道?灯3到灯2也是一样的问题。

如图所示,从灯1到灯2,要经过灯1的开关,那么从灯1到灯2的电源线与灯1的开关线的重复部份能不能共用一个管道?
灯3到灯2也是一样的问题。

t3.PNG

免费打赏
caoli364319428_123
2011年12月02日 12:28:36
2楼
不同回路、不同电压等级和不同电流种类的导线,不得同管敷设以下情况除外1.电压为50V以下的回路
2.同一台设备的电源线路和无抗干扰要求的控制线路
3.同一花灯的所有回路
4.同类照明的多个分支回路,但管内导线总数不得超过8根。
回复
gaochunji756
2011年12月02日 12:40:52
3楼
学习了:
不同回路、不同电压等级和不同电流种类的导线,不得同管敷设以下情况除外1.电压为50V以下的回路
2.同一台设备的电源线路和无抗干扰要求的控制线路
3.同一花灯的所有回路
4.同类照明的多个分支回路,但管内导线总数不得超过8根。
回复
xueyang21
2011年12月02日 17:29:32
4楼
这个是可以的。。。
回复
温甲包
2011年12月03日 12:56:18
5楼
可以并管子啊
回复
cgc2010
2011年12月03日 16:13:40
6楼
管道、接地线、零线都是是同一根的,不同开关的火线不是同一根。