住宅空调回路需要安装漏电保护装置吗?
笑看人生69
2011年11月30日 17:08:16
只看楼主

1、住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011(2012年4月1日起执行)中8.4.4条:柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,分体式空调的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护器。2、住宅设计规范GB50096-1999中6.5.2条:除空调插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置。3、请各位同仁看看这两条是不是相矛盾?是的话应该遵循哪一条?究竟需要不需要安装漏电保护装置?

2011年12月02日 13:21:47
12楼



设不设漏保可看GB13955-2005
是GB级的,比行业规范高

4.5.1条 除壁挂式空调外 都要漏保
回复
dolbyyyx
2011年12月02日 15:23:47
13楼
一般都是柜式空调插座需要的,壁挂式空调一般不需要
回复
zhao_yw
2011年12月02日 16:08:31
14楼
不矛盾
回复
我爱喝绿茶
2011年12月11日 18:37:46
15楼
要,按最新的来。。。
回复
fox-wolf
2011年12月12日 17:53:41
16楼
新规范GB50096-2011规定8.7.2.4-除挂壁式分体空调电源插座外,电源插座回路应设置剩余电流保护装置
回复
某男
2013年09月24日 11:44:52
17楼
柜机属于固定式设备,为啥子需要漏电保护?固定式设备跳闸时间不需要0.4s,不晓得这些规范囊个弄的,上次看到王厚余先生的文章,都说不要。
回复
某男
2013年09月24日 11:48:31
18楼
末端系统一般为TN-S系统,设备碰壳相当于单相接地短路,空开可以跳闸切掉故障。
回复
某男
2013年09月24日 12:38:46
19楼
估计是怕用户乱搭接插板。
回复
大哥爱丫头
2013年09月24日 16:45:49
20楼
落地的装,壁挂的可不装
回复
sjg9876
2013年09月24日 16:48:40
21楼
装个安全系数更高啊,壁挂的可不装。
回复