住宅空调回路需要安装漏电保护装置吗?
笑看人生69
2011年11月30日 17:08:16
只看楼主

1、住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011(2012年4月1日起执行)中8.4.4条:柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,分体式空调的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护器。2、住宅设计规范GB50096-1999中6.5.2条:除空调插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置。3、请各位同仁看看这两条是不是相矛盾?是的话应该遵循哪一条?究竟需要不需要安装漏电保护装置?

2011年11月30日 17:13:13
2楼
新的规范有道理,我一般厅里的空调插座装漏保,其它屋内的不装,不过根据新规范也宜装。
回复
baiyantr
2011年11月30日 22:07:12
3楼
一般都是柜式空调插座需要的
回复
dianqipanli
2011年12月01日 05:19:54
4楼
民用建筑(特别是是住宅)一般都是空调设一个回路,有的只设计一个空调插座;有的客厅、居室内均设置空调插座(客厅内按柜式、居室按挂式),只是通过插座的高度来判断。
实际上不管如何设置,除了是装修配电以外,安装什么空调是用户自己决定的,并且一般只有一个回路,还是有漏电保护好一些吧,也差不了几个钱。
回复
caodaoti
2011年12月01日 10:27:19
5楼
为了安全起见最好还是安装,两者并不矛盾,剩余电流和漏电电流的区别。
回复
任逍遥
2011年12月01日 11:36:08
6楼
安装漏电最好了,落地柜机需要,挂机的话可以不装
回复
qq2625715180
2011年12月01日 15:00:03
7楼
分体式空调因为是沿板布线,才不设漏电保护的吧? 因为人体触电的可能较小。
回复
wangjiafeng246
2011年12月01日 16:46:40
8楼
路过,学习。
回复
dmyg123
2011年12月01日 16:53:18
9楼
应该按新规范处理~!!
回复
ligangaiquan
2011年12月01日 21:20:15
10楼
为了安全起见最好还是安装,两者并不矛盾
回复
vccv
2011年12月01日 21:43:30
11楼
落地柜机人可以接触需要安装漏电保护,空调挂机人一般接触不到,可以不装,但是,室外检修人员都要接触,因此最好都安装漏电保护,体现以人为本。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 第7.7.10条 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护(-4)家用电器回路或插座回路 );第10.8.1 -12条,住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:“...除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。”
回复

相关推荐

APP内打开