220kV线路的基础混凝土大概都是多少啊?
asmyu@co163
2006年08月15日 17:22:28
只看楼主

手上有一个工程跨越高速公路的,有一基转角塔基础混凝土方量达到了50多,这样的是不是有一些过分了?

手上有一个工程跨越高速公路的,有一基转角塔基础混凝土方量达到了50多,这样的是不是有一些过分了?
免费打赏
leijg_371
2006年08月16日 18:58:01
2楼
一点不过分,220KV转角塔50多方常有,何况跨越高速公路一般转角塔较高
回复
asmyu@co163
2006年08月16日 20:18:25
3楼
谢谢南山先生的答复;不过这次设计给出的基础桩是圆柱形的,据说这种桩形,已经很久以前就不采用了,先生能说说,圆柱桩和方形桩的优缺点马?结合跨越高速公路的情况,我以前是搞高压电缆的,线路是刚刚接触
回复
ymjr_jx
2006年08月18日 10:55:59
4楼
算少的了!!一个腿就有20-30方!
要注意!!基础边沿至高速公路路基下边沿要最少塔高的距离!
回复
asmyu@co163
2006年08月18日 11:23:00
5楼

这个应该是设计部门的 事情,我门是负责施工的,但是看大连那边好像没有楼上说得 那样;
这个的目的是为了防止倒塌对公路造成破坏把?
回复
ymjr_jx
2006年08月21日 20:32:14
6楼
广东地区高速公路保护管理规定的!要不以后施工会遇到麻烦!路政会出来干涉!
好友跨越铁路塔位!必须是基础边缘至铁路路基边缘塔高加3米哦!