第3.0.7条 供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级。疑问:同一电压供电系统是什么意思?在这里有点看不明白。[ 本帖最后由 sqcaiyong 于 2011-12-7 18:41 编辑 ]
第3.0.7条 供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级。
疑问:同一电压供电系统是什么意思?在这里有点看不明白。
[
本帖最后由 sqcaiyong 于 2011-12-7 18:41 编辑 ]
12楼
个人对关于链式和树干式配电的区别也不能很好的理解,目前也没看到权威的定义。
个人理解基本同11楼,另外很关键的一点是,树干式配电应该能保证干线上的某个设备故障,检修或更换不影响其余设备正常使用。基于此,树干式配电的分支处至少应该要设专用的隔离电器,保护电器的需要与否视各种校验的结果而定;而干线由一个设备的保护隔离电器上桩头至另一个这种型式应该认为是链式。
以上纯属个人理解,写出来主要就是讨论讨论,没有为什么,没有依据。
较真的朋友请绕行,你懂的
回复
13楼
学习了。。。
回复
14楼
我是楼主,继续。
条款对分布式电源有这样一个解释,分布式电源适用于宾馆、酒店、办公楼。。。。
疑问:适用于这样地点的分布式电源的一次能源一般采用哪些?(在楼主的印象里,这些地方都没分布式电源,一般都是企业里面搞自备电厂)
回复
15楼
链式就是手牵手,一个箱牵一个箱配电
回复
16楼
链式就是手牵手,一个箱牵一个箱
回复
17楼
树干式顾名思义,就像一棵树,树枝断了,只要主干不断,对其他树枝没有影响,各个分支是靠T接端子与主干相连的。链式顾名思义,就是穿成一串,设备接线桩下会接多根线,一断,链就断了,对后面设备有影响。综上树干式可靠性要高出链式不少,原因在于系统特性,和接线方式。所以树干式是常用的配线方式,而链式仅用于个例,可参看规范。
回复
18楼
学习了 才知道这些
像这边的小区 是从35千伏变电站10千伏出线 到小区开闭所的进线柜 然后从开闭所的出线柜到配电室进线柜 然后从配电室的出线柜到配电变压器 这属于几级啊
回复
19楼
学习了,对配电级数有了新的认识。
回复