【探讨】关于《供配电系统设计规范》部分条款---7楼后14楼又有新问题!
sqcaiyong
sqcaiyong Lv.7
2011年11月30日 14:57:29
只看楼主

第3.0.7条 供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级。疑问:同一电压供电系统是什么意思?在这里有点看不明白。[ 本帖最后由 sqcaiyong 于 2011-12-7 18:41 编辑 ]

第3.0.7条 供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级。
疑问:同一电压供电系统是什么意思?在这里有点看不明白。


[ 本帖最后由 sqcaiyong 于 2011-12-7 18:41 编辑 ]
gdx8785
2011年11月30日 15:23:38
2楼
.........
10kV 2级配电.jpg
回复
sqcaiyong
2011年11月30日 15:40:37
3楼
有点明白了,注意是变配电级数,不是变电级数,那个配字很重要
回复
yuexingyufs
2011年11月30日 15:56:45
4楼
学习了。。。
回复
chl13611557045
2011年12月01日 12:07:50
5楼
谢谢,注意了,
回复
wangjiafeng246
2011年12月01日 16:05:48
6楼
学习学习,
回复
sqcaiyong
2011年12月02日 11:50:32
7楼
我是楼主,
第7.0.4 条:容量很小的次要用电设备,可采用链式供电

疑问:什么是链式供电,和树干式供电有什么区别?


[ 本帖最后由 sqcaiyong 于 2011-12-2 11:51 编辑 ]
回复
电气李工
2011年12月02日 14:39:36
8楼
呵呵,没有什么东西讨论喽!
回复
jinglilili
2011年12月02日 17:41:51
9楼
学习!学习!再学习!感谢你们的留言
回复
dlizhengang
2011年12月03日 17:29:41
10楼
正解,不宜超过两级是保护无法配合问题。
回复
zhengchengji
2011年12月03日 17:40:56
11楼
链式配电是从配电干线到设备,在由设备到下一个设备;树干式配电是在一条干线上连接多个设备。都连在干线上。
回复

相关推荐

APP内打开