我厂出现CT断线报警后,运行人员采取减负荷,当负荷减到一半是出现间歇性的CT断线报警,当减到负荷很少时CT断线报警不出现了,保护人员也没有查到明显的故障点,这次差动保护没有动作。再次吧发电机负荷调到额定值运行时(大概运行了2个小时)CT断线报警又出现了,这次运行人员减负荷,差动保护动作了,谁能解释一下其中的问题?
我厂出现CT断线报警后,运行人员采取减负荷,当负荷减到一半是出现间歇性的CT断线报警,当减到负荷很少时CT断线报警不出现了,保护人员也没有查到明显的故障点,这次差动保护没有动作。再次吧发电机负荷调到额定值运行时(大概运行了2个小时)CT断线报警又出现了,这次运行人员减负荷,差动保护动作了,谁能解释一下其中的问题?
2楼
用的是什么样的差动保护?CT断线闭锁差动保护没有投入?
回复
3楼
查CT断线闭锁保护控制字是否为1,查满负荷运行时,三相电流是否平衡,查CT断线报警定值大小。
回复
4楼
学习了,很不错的案例
回复
5楼
应该先查一下CT断线闭锁保护的软压板投入没,然后在看你在运行过程中电气动作的对不对。
回复
6楼
CT断线差动是不动作的个人认为:1,断线CT可能不是差动保护所有的CT,2,CT断线闭锁差动保护启动(可以看保护装置上看到CT断线闭锁差动保护启动)。对高负荷会出现CT断线,低负荷不出现CT段线个人认为:多半不会是保护CT出现故障,应该为测量计量CT出现断线可以看电流电量功率发生了变化,因为保护CT抗磁饱和能力强而测量计量CT抗磁饱和能力弱,根据楼主描述的现象可应当是CT出现了匝间短路导致了高负荷时一次电流增加出现CT饱和,低负荷时不会发生断线报警。可以利用停运事检查CT本体。谢谢高人指点
回复
7楼
CT断线闭锁差动保护没有投入,这应该是当初建厂的时候设计的吧,但是差动保护还是动作了?对此很难理解。
回复
8楼
CT 断线闭锁是变压器差动保护的一个基本功能,各个地方对这个要求不太一样,华北有些地区可以让CT断线后比率差动动作,而很多地方都是要求CT断线闭锁比率差动保护的,同时有些地区要求单纯CT断线是不能让比率差动保护动作的,而断线后如果再次发生故障很多地区是要求差动保护再次开发动作的。
从目前各个厂家的CT断线原理上来看,在轻微负荷电流情况下是无法准确判断CT断线的,只有在负荷电流较大的情况下才能准确判断CT断线,
从你的描述看,应该是确实存在CT断线,而且肯定是保护CT存在CT断线,你可以通过查看保护装置的录波图来判断时哪一相CT发生了断线。你的CT应该不是彻底断线,而是断续性断线,这种断线反复在重负荷时发生往往会导致保护装置不能准确判断,有时会误开发比率差动保护,从而导致差动保护动作。
回复
9楼
查满负荷运行时,三相电流是否平衡
回复
10楼
我厂是CT断线不闭锁差动保护的
回复