请问:AC,10kV,50HZ,3P,3W里的3W表示什么意思?35KA,1S是不是表示1S额定短时耐受电流为35KA的意思?那这个数据是不是表示短路器的分断时间是小于1S?这是些是单线图上的数据,始终对与短路电流相关的这些数据有点迷糊,希望各位老师不吝指教。此问题6楼已回答。再补充一个问题:在GBT15544里的术语解释中,有I‘’k,Ik,Ib,ib,那在校验额定短时耐受电流时采用哪个值?校验额定峰值耐受电流又是采用哪个?短路器的分断电流应该是大于Ik还是Ib?
35KA,1S是不是表示1S额定短时耐受电流为35KA的意思?那这个数据是不是表示短路器的分断时间是小于1S?
这是些是单线图上的数据,始终对与短路电流相关的这些数据有点迷糊,希望各位老师不吝指教。
此问题6楼已回答。
再补充一个问题:
在GBT15544里的术语解释中,有I‘’k,Ik,Ib,ib,那在校验额定短时耐受电流时采用哪个值?校验额定峰值耐受电流又是采用哪个?短路器的分断电流应该是大于Ik还是Ib?
[ 本帖最后由 a.lazys 于 2011-12-5 23:02 编辑 ]