对于多层住宅来说,底层有商铺,上面是住宅的建筑,住宅设置的消火栓一般在楼梯间,但是在底层,楼梯间与商铺一般为异侧,首层梯间的消火栓根本保护不到商铺,在此情况,如何解决,如果设置在商铺的话,应该在哪里设置。商铺均为分格布置。

对于多层住宅来说,底层有商铺,上面是住宅的建筑,住宅设置的消火栓一般在楼梯间,
但是在底层,楼梯间与商铺一般为异侧,首层梯间的消火栓根本保护不到商铺,在此情况,如何解决,如果设置在商铺的话,应该在哪里设置。商铺均为分格布置。
xmw331
2003年09月20日 02:04:24
2楼
底层室内消防栓单独布置,按保护范围计算数量,应保证最不利点的水柱数量要求,
一般设置在商店外走廊墙面(除非商店面积较大)。
请注意与消防部门协商搞好关系,不然一个消防少尉就可以把你拜拜,如果你是姜文源或蒋永琨例外。
回复
liushuai2003
2003年09月21日 22:27:17
3楼
谢谢答复!我碰到的商铺外墙空间很小,又影响外观,甲方只设了室内灭火器,能否代替,况且许多商铺在实际施工时都没有设这部分的消火栓。

回复
xmw331
2003年09月21日 23:10:40
4楼
在工程中有许多因素影响设计,室内灭火器是不能代替消火栓的,难道你们的图纸不必经消防部门过目或审图。
设计照章办事,甲方更改不能同意,火灾来了让别人负责。