制冷主机前的水流开关的真正作用是什么?大部分是说起到保护主机的作用,不知道如何个保护法?
制冷主机前的水流开关的真正作用是什么?大部分是说起到保护主机的作用,不知道如何个保护法?
2楼
水泵的扬程很大,为防止水泵开启时进入机组的水流过大而造成对机组损害。
回复
3楼
水流开关的作用:
1、水流开关在安装之前是根据主机的流量选好的,在开机运转时,水泵先开,当水流量达到主机的要求流量,并把流量开关冲开,主机开始工作,热交换器进行正常的热交换。
2、当水泵损坏或者系统不正常是,水流量不够,就冲不开流量开关,主机不工作,这样保护热交换器。
3、如果没有水流开关,开机主机就工作,在热交换器里面没有水或者水量不够,热交换器就有可能被烧坏或者冻坏。
回复
4楼
谢谢楼上的各位,水流开关用不用电气专业的配合,有没有电线之类的。
回复
5楼
它是一个联控,有些品牌是机器自身带的,不需要重新做;有些没有,要自己做.
回复
6楼
应该都是厂家设备配套的,不需要电气配合,只要厂家人员就可以,将信号线(2根)接到主机电控箱的专用预留端口就可以了。
3楼说的很好
回复
7楼
原来是这样,非常感谢
回复
8楼
水流开关的作用:
