规范规定配水管入口压力不宜大于0.4MPa,请问各位大师一般怎么处理?是分组设减压阀还是分层设孔板(计算特麻烦)?
规范规定配水管入口压力不宜大于0.4MPa,请问各位大师一般怎么处理?是分组设减压阀还是分层设孔板(计算特麻烦)?
2楼
配水管设孔板就可以了吧,设减压阀太浪费了,要是主立管的话设减压阀还比较好.
回复
3楼
减压孔板的计算特麻烦,请问有没有比较经验性的取值?
回复
4楼
本站 Gpszx消防减压孔板计算(测试) gpszx gpszx 2003-08-03
这里正好有一个减压孔板计算软件,刚看到.看大家的评论还不错.
回复
5楼
减压孔板水头损失计算公式中的v的意义,在《喷规》中使指“减压孔板后管道的平均流速”,而新出版的《给排水技术措施》中P190页指“水流经减压孔板处的流速”。
大家说这是怎么回事?
回复
6楼
我试过那个软件了,感觉到计算结果偏小。大家试一试消火栓栓口水压计算。比有关资料小一些。
回复
7楼
求教:减压孔板后管道的平均流速是如何确定的那?
回复
8楼
应该只是针对中危级一下
回复
9楼
配水管设孔板就可以了吧
回复