小生先在此有礼了!想向在线的前辈老师们请教,如何能更好的防止柱偏移,小生刚毕业不到半年,经验不足,相信有经验的前辈们能无私奉献您的经验,我现在的工地是一个大型连体地下室,基础承台是独立的,无地下室底板,由于需要大面积开挖,像老方法用龙门桩很难得到保护,而且基础地梁很复杂,我们经理就采用全站仪进行定位,但现在混凝土浇捣完后,弹完墨线发现还是有大部分柱偏位了,基本上是没有保护层,尤其是电梯井下沉部分,更是偏的多了,由于没有龙门桩,没有及时发现并纠正导致,监理甲方要求我们在每个承台边上用钢管打下去做上控制点,但这量就非常大,也很麻烦,真想不到什么更好的方法能准确的定位,又能更好的复查。(如果将控制点引到承台模板上,变数太多了,也不稳),所以来此请教了!
小生先在此有礼了!想向在线的前辈老师们请教,如何能更好的防止柱偏移,小生刚毕业不到半年,经验不足,相信有经验的前辈们能无私奉献您的经验,我现在的工地是一个大型连体地下室,基础承台是独立的,无地下室底板,由于需要大面积开挖,像老方法用龙门桩很难得到保护,而且基础地梁很复杂,我们经理就采用全站仪进行定位,但现在混凝土浇捣完后,弹完墨线发现还是有大部分柱偏位了,基本上是没有保护层,尤其是电梯井下沉部分,更是偏的多了,由于没有龙门桩,没有及时发现并纠正导致,监理甲方要求我们在每个承台边上用钢管打下去做上控制点,但这量就非常大,也很麻烦,真想不到什么更好的方法能准确的定位,又能更好的复查。(如果将控制点引到承台模板上,变数太多了,也不稳),所以来此请教了!
22楼
柱子纵筋上焊几个弯钩,然后卡在桩壁上
回复
23楼
用钢筋做个两头有弯钩的钩子(长度为基桩口到箍筋处)、钢管(比孔直径长) 下好钢筋笼后用弯钩将钢筋笼提起来(10cm左右就可以相当于底部有保护层了)挂在孔口的钢管上,浇筑砼时发现钢筋笼偏移,就只需调整弯钩就可以摆正钢筋笼了!!!!
回复