变压器有载调压问题
sxldq
sxldq Lv.3
2006年08月14日 11:07:27
来自于变压器
只看楼主

10(6)KV配电变压器不宜采用有载调压型,35KV变压器应采用有载调压,为什么?请高人指点!!!

10(6)KV配电变压器不宜采用有载调压型,35KV变压器应采用有载调压,为什么?请高人指点!!!
免费打赏
sxldq
2006年08月14日 11:36:45
2楼
怎么没高手帮忙解释一下呢?是我的问题提的太简单了吗?
回复
jian_72
2006年08月14日 14:27:17
3楼
是否采用有载调压是根据用户对供电的要求来选择的。

10kV配电变,一般都是终端用电,而且10kV其供电半径比较小,电压偏差不会很大,因此不推荐采用有载调压,采用无励磁调压正常情况下均可以满足使用。但如果用电设备比较特殊,供电稳定性要求较高,则也可采用有载调压,但相应设备投资成本会增加。

而对于35kV变压器,一般是用在变电所,所负责的供电责任较高,另外由于输电线路距离较长,电网电压受一些不确实因素的影响波动较大,因而应采用有载调压,以保证供电可靠性。
回复
sxldq
2006年08月14日 16:01:41
4楼
听君一席话,胜读十年书!楼上的高手,多谢指点了!
回复
ccc.99
2006年08月14日 16:14:12
5楼
这样啊,长见识!
回复
bshj
2006年08月15日 11:28:26
6楼
如果是油浸式变压器推荐使用有栽调压,因为对于油浸式变压器器来讲是不是有栽调压价格相差不大,如果是干式变压器我不推荐使用,第一:国产35kv真空有栽开关质量不过关,故障率高并且价格很高,大约20万/台,如果采用进口价格更高,达40万/台。同时国内电压供电质量基本能满足用电要求,因为中国已经过了灯丝发红的年代了。如果实在不行推荐使用分接范围大一点的变压器。