求助:单层钢结构厂房纵向截面抗震验算
real-hlc
real-hlc Lv.5
2011年11月28日 16:13:55
只看楼主

求助:手上有个单层钢结构厂房,跨度31米,单跨,高度13米,无吊车,横向为框架,纵向长108米,柱距6米,柱间支撑加在首尾和中间,图审意见要求“纵向截面抗震验算”,原计算书已经提供柱间支撑计算书,还需要提供什么?纵向选取一榀计算?[ 本帖最后由 real-hlc 于 2011-11-28 16:41 编辑 ]

求助:手上有个单层钢结构厂房,跨度31米,单跨,高度13米,无吊车,横向为框架,纵向长108米,柱距6米,柱间支撑加在首尾和中间,图审意见要求“纵向截面抗震验算”,原计算书已经提供柱间支撑计算书,还需要提供什么?纵向选取一榀计算?

[ 本帖最后由 real-hlc 于 2011-11-28 16:41 编辑 ]
免费打赏
whbtim
2011年11月28日 16:36:50
2楼
按照柱间支撑的个数,来进行抗震验算,或者去整个纵向支撑框架计算也是一样的。
回复
real-hlc
2011年11月28日 16:50:20
3楼


能说的详细点么?怎么按照柱间支撑的个数,来进行抗震验算?
回复
real-hlc
2011年11月29日 08:55:53
4楼
该厂房,横向计算时柱底刚接,梁柱刚接,PKPM三维建模二维计算里纵向选取一榀计算时,柱底是按铰接还是固结?平面内计算长度系数是取1还是0.732?