大家好,先说明本人初中本科毕业,从事五金交电行业,对于电气不是很懂,我卖给厂2个三相四线的250A漏电开关,第一个卖给他用了3个月出现了最左边的相线出现了触电磨损,最左边的出没电,其他都相有电,第二次换了个给他,有出线最左边的相线没电,触电磨损,闭上去还是不通电。牌子都是些普通牌子,请问是什么问题啊,今天又换了给他,也是普通牌子的。型号是DZ10LE的型号。[ 本帖最后由 mxwjd123 于 2011-11-28 13:03 编辑
本帖最后由 mxwjd123 于 2011-11-28 13:03 编辑 ]
2楼
带负荷操作且三相严重不平衡!
回复
3楼
不是假冒了,就是伪劣了!
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-11-28 14:41 编辑 ]
回复
4楼
和楼上有相同的想法,虽“初中本科生”,触点≠触电,“普通牌子”是什么意思?什么厂生产的?
左边一相虽电流大一点,但也应从其他相或N线回过电流,只烧这个触点,总是存在分析的问题,从图片上看,弹簧应有缓冲段(触点合上后弹簧还有压缩一段行程),所以,应该也能接通,且静触点只烧毛一点,为什么会不通?
回复
5楼
这还能换吗?
回复
6楼
恐怕这个厂的负载产生的谐波很大,引起N线电流比相线大很多,N线触点承受不了这个电流,在开/合过程烧触点。
一般的塑壳漏电保护断路器的最左则是N端子。
回复
7楼
质量问题吧,下次进点好的嘛
回复
8楼
估计是开关质量问题,就是谐波再大不至于这么快就出问题的
回复
9楼
看来开关的质量也好不了到哪里去。
另外的看来这工厂的开关的操作也是频频的哦,是不是用来做频繁动作的操作开关用的呀?是这样的你得提议他更换为大牌的产品了。
回复
10楼
质量或者超负荷运行吧,建议换质量好容量稍大的产品
回复
11楼
同意。
DZ10系列开关已经淘汰了,不知道DZ10L是否也淘汰了。
开关频频的带负荷操。
回复