想请教做过蒸发式冷凝器设计的朋友:蒸发式冷凝器的风量和水量选择问题
想请教做过蒸发式冷凝器设计的朋友:蒸发式冷凝器的风量和水量选择问题
2楼
查到一点资料!希望有用!
1KW的热负荷,循环水量50-70L/小时!水的补充量为2.5-4.5L,空气流量为85-160立方!
水泵和风机的电耗为0.017-0.025KW。H
对于蒸发式冷凝器,兼容了水冷的高效率和风冷的低耗能!前景被大多设计人员看好!但因为水的蒸发在散热器表面的结垢问题可能是技术上很难解决的一个瓶颈问题!欢迎有经验的朋友来讨论!
回复
3楼
请教一下,什么是蒸发式冷凝器,有示意图吗?
回复
4楼
请教不敢当!
我这里也没有电子资料,只能按我个人的理解说一下了!
蒸发式冷凝器就是在风冷冷凝器上面喷淋水!利用说的汽化潜热来吸收热量!
效率比风冷式的有所提高!所耗水量也比水冷冷凝器的少很多!大概是在1/50左右!主要应用在水资源贫乏的地方!
希望我没有误解,以至误导大家!
回复
5楼
如果是这样的话,那些喷淋的水是循环利用还是一次直接排掉,如果排掉的话,水资源就很浪费了,而且用水量应该比水冷冷凝器大吧,水冷冷凝器虽然冷却塔会带水,但基本上带水量很小。
我觉的没有必要搞蒸发式冷凝器,又是水冷,又是风冷,成本肯定会增加。
回复
6楼
我记的有个项目因为多台主机安装位置有问题,风冷冷凝器散热不良,采用了对冷凝器上喷淋水这种做法。
如下图由于机组安装位置靠的太近,如果四台机组都开启的话,2、4号机组就必须喷淋水进行冷处理,要不然机组就会高压保护。
回复
7楼
蒸发式冷凝器是在盘管外喷淋一层薄水膜,然后空气循环过水膜表面,使水膜蒸发带走大量热量来传热的.从传热效率上来看,应当比纯粹的水冷和风冷都要好;从结构上来讲,也比水冷简单,因为水冷还需冷却塔.空气循环会带走水蒸发的液滴,但一般在空气出口处,会有回收部分,所以耗水量是比较小的.当然循环水量也比较小.
目前国外用的已经很普遍了,有一些国外厂家与国内的合资的牌子,比如上海益美高和大连的冰山巴地莫.国内也有一些厂家在做这个产品,但好象都不是很专业.
我没有做过工程,很想听听做过这方面工程的朋友对蒸发式冷凝器目前在国内市场状况如何,应用性价比如何,在选型时有些什么心得.
回复
8楼
蒸发式冷凝器主要是利用冷却水蒸发时吸收潜热而使制冷剂蒸气凝结。制冷剂蒸气在管内凝结时放出热量通过油膜、管壁及污垢传给管外的水膜,再通过水的蒸发将热量传递给空气。蒸发时产生的水蒸气被空气带走。冷却水的用量要比水冷式少得多,空气的流量也不大。每1.1 kW 的冷凝负荷需要的循环水量为60~80 1/h,补充水量为3~5 1/h,空气
流量为100~200 m3/h,水泵及风机的功率为0.2- 0.3 kW[ 。因此,蒸发式冷凝器特别适用于缺水地区,在气候干燥处更为有效。
回复
9楼
蒸发式冷凝器是通过冷凝器的换热盘管将其内制冷剂的热量传递给盘管外部的水膜,这层水膜吸热后水分子的活动加剧,从而蒸发过程也加剧也就是说一定质量的水吸热后如果要保持相同的温度和压力下就必须体积膨胀,也就是由液态变为气态,再通过风机把这一部分水蒸气输送到大气当中就实现了冷却目的,当然了还有气流加速与下流水膜之间的热传导同样也带走了一部分热量,一般水分的蒸发量可以通过以下方式计算:
首先得出进风口的空气参数,比如干球温度和相对湿度,再测出风机出风口的干球温度和相对湿度,然后再通过i-d图查出这两种状态下的空气含湿量d,取其差值Δd,然后再乘以风机风量,就可以得出蒸发量,也就是一小时要补充的水量;
回复