(原创)钢网架施工组织设计(给顶一下!谢谢)
wangfei198142
2006年08月13日 16:58:17
只看楼主

以上是我前段时间在工地上面狠呆了一段时间得出的总结,还配了一些找施工单位要的图纸,希望能起到投石指路的作用,大家参祥一下,期望有后来人给点idea。本文中所提到的钢网架、大六角高强螺栓等方面的规范我都有全套的电子版本的收集在,有兴趣可以向本人索要,发在本贴后也行。看大家需要把。内容:钢网架施工组织设计.doc 檩条.dwg 网架.dwg好了废话少说,再次感谢大家,给个被顶上去的机会。别只是人走茶凉…………

以上是我前段时间在工地上面狠呆了一段时间得出的总结,还配了一些找施工单位要的图纸,希望能起到投石指路的作用,大家参祥一下,期望有后来人给点idea。
本文中所提到的钢网架、大六角高强螺栓等方面的规范我都有全套的电子版本的收集在,有兴趣可以向本人索要,发在本贴后也行。看大家需要把。

内容:钢网架施工组织设计.doc
檩条.dwg
网架.dwg
好了废话少说,
再次感谢大家,给个被顶上去的机会。别只是人走茶凉…………

1155460085485.jpg

7cbf1ae47d9375bfc646.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
zyzl
2006年08月13日 18:07:05
2楼
服了,俺这台机器连WOED都没有!看了下,包含DWG和WORD文件,应该不错了。
回复
yw62700871
2006年08月14日 13:37:38
3楼
我看看.在学习,感谢
回复
zsq197023
2006年08月17日 18:15:07
4楼
谢谢楼主
回复
wwbb791
2006年08月22日 23:20:13
5楼
不错,很好!
回复
tianya1234tianya
2006年08月23日 16:11:04
6楼
谢谢楼主
回复
glian.c
2006年08月26日 18:50:29
7楼
谢谢楼主,也下来交流学习一下。。。


回复
heyuchang
2006年08月29日 10:41:16
8楼
太好了,阿弥托佛!!!!
回复
qq_meimei
2006年09月28日 08:29:48
9楼
太好了,太好了,太好了!
回复
mahoud
2006年09月29日 14:44:49
10楼
安装高强螺栓时,构件的磨擦面应保持干燥,不得在
雨中作业。
3.3.9.4螺栓紧固必须分两次进行,第一次为初拧,初拧紧固达到螺栓设计预拉力的60%到80%。第二次紧固为终拧,终拧紧固到标准预拉力,偏差不大于±10%。为使螺栓群中所有的螺栓均匀受力,初拧、终拧都应按一定的顺序进行。一般接头应从螺栓群中间顺序向外侧进行紧固。
3.3.9.5大六角高强螺栓施工所用的扭力扳手,班前必须校正,其扭矩误差不得大于±5%,合格后方准使用。校正用的扭矩扳手,其扭矩误差不得大于±3%。
3.3.9.6大六角头高强螺栓的拧紧应分为初拧、终拧。对于大型节点应分为初拧、复拧和终拧。初拧扭矩为施工扭矩的50%左右,复拧扭矩等于初拧扭矩。初拧或复拧后的高强螺栓应用颜色在螺母上涂上标记。终拧后的高强螺栓应用另一种颜色在螺母上涂上标记。
3.3.9.7大六角头高强螺栓拧紧时,只准在螺母上施加扭矩。
3.3.10 扭力扳手的使用
3.3.10.1使用经过计量检测机构检测合格的扭力扳手。
3.3.10.2将扳手力定位在所测试力矩范围内。
3.3.10.3加力于扳手杆上,听到”砰”的声音方可证明已达到力 矩。此屋架安装采用高强螺栓进行连接,在施工中,高 强螺栓初拧后,在扭力板手测试达到标准后进行终拧。其范围如下:
M16 136 (N.M) ---- 264 (N.M)
M20 374 (N.M) ---- 510 (N.M)
M22 508 (N.M) ---- 693 (N.M)
M24 660 (N.M) ---- 900 (N.M)
M27 950 (N.M) ---- 1296 (N.M)
M30 1287 (N.M) ---- 1755 (N.M)



斑竹给的分恰当,该组织设计该写的都写了,着重点也抓住了.具有参考价值,收藏了,谢谢楼主.
回复
mahoud
2006年09月29日 14:46:05
11楼


我也服you了,居然不装Office!!!
回复