以上是我前段时间在工地上面狠呆了一段时间得出的总结,还配了一些找施工单位要的图纸,希望能起到投石指路的作用,大家参祥一下,期望有后来人给点idea。本文中所提到的钢网架、大六角高强螺栓等方面的规范我都有全套的电子版本的收集在,有兴趣可以向本人索要,发在本贴后也行。看大家需要把。内容:钢网架施工组织设计.doc 檩条.dwg 网架.dwg好了废话少说,再次感谢大家,给个被顶上去的机会。别只是人走茶凉…………
以上是我前段时间在工地上面狠呆了一段时间得出的总结,还配了一些找施工单位要的图纸,希望能起到投石指路的作用,大家参祥一下,期望有后来人给点idea。
本文中所提到的钢网架、大六角高强螺栓等方面的规范我都有全套的电子版本的收集在,有兴趣可以向本人索要,发在本贴后也行。看大家需要把。
内容:钢网架施工组织设计.doc
檩条.dwg
网架.dwg
好了废话少说,
再次感谢大家,给个被顶上去的机会。别只是人走茶凉…………
2楼
服了,俺这台机器连WOED都没有!看了下,包含DWG和WORD文件,应该不错了。
回复
3楼
我看看.在学习,感谢
回复
4楼
谢谢楼主
回复
5楼
不错,很好!
回复
6楼
谢谢楼主
回复
7楼
谢谢楼主,也下来交流学习一下。。。
回复
8楼
太好了,阿弥托佛!!!!
回复
9楼
太好了,太好了,太好了!
回复
10楼
安装高强螺栓时,构件的磨擦面应保持干燥,不得在
雨中作业。
3.3.9.4螺栓紧固必须分两次进行,第一次为初拧,初拧紧固达到螺栓设计预拉力的60%到80%。第二次紧固为终拧,终拧紧固到标准预拉力,偏差不大于±10%。为使螺栓群中所有的螺栓均匀受力,初拧、终拧都应按一定的顺序进行。一般接头应从螺栓群中间顺序向外侧进行紧固。
3.3.9.5大六角高强螺栓施工所用的扭力扳手,班前必须校正,其扭矩误差不得大于±5%,合格后方准使用。校正用的扭矩扳手,其扭矩误差不得大于±3%。
3.3.9.6大六角头高强螺栓的拧紧应分为初拧、终拧。对于大型节点应分为初拧、复拧和终拧。初拧扭矩为施工扭矩的50%左右,复拧扭矩等于初拧扭矩。初拧或复拧后的高强螺栓应用颜色在螺母上涂上标记。终拧后的高强螺栓应用另一种颜色在螺母上涂上标记。
3.3.9.7大六角头高强螺栓拧紧时,只准在螺母上施加扭矩。
3.3.10 扭力扳手的使用
3.3.10.1使用经过计量检测机构检测合格的扭力扳手。
3.3.10.2将扳手力定位在所测试力矩范围内。
3.3.10.3加力于扳手杆上,听到”砰”的声音方可证明已达到力 矩。此屋架安装采用高强螺栓进行连接,在施工中,高 强螺栓初拧后,在扭力板手测试达到标准后进行终拧。其范围如下:
M16 136 (N.M) ---- 264 (N.M)
M20 374 (N.M) ---- 510 (N.M)
M22 508 (N.M) ---- 693 (N.M)
M24 660 (N.M) ---- 900 (N.M)
M27 950 (N.M) ---- 1296 (N.M)
M30 1287 (N.M) ---- 1755 (N.M)
斑竹给的分恰当,该组织设计该写的都写了,着重点也抓住了.具有参考价值,收藏了,谢谢楼主.
回复
11楼
我也服you了,居然不装Office!!!
回复