【分享】公司最近做了一批GCS,主断路器施耐德的
wqsabb
wqsabb Lv.8
2011年11月27日 15:20:32
来自于断路器
只看楼主

公司新做了一批GCS 施耐德的断路器哦,欢迎各位童鞋评价哦,包括工艺改进,个人觉得大家应该多发些照片观赏一下,不要每天都潜水哦

公司新做了一批GCS 施耐德的断路器哦,欢迎各位童鞋评价哦,包括工艺改进,个人觉得大家应该多发些照片观赏一下,不要每天都潜水哦

111112A000.jpg


111123A000.jpg


111123A001.jpg


111123A002.jpg


111123A004.jpg


111123A003.jpg


111123A005.jpg


111123A006.jpg


111123A007.jpg


111123A008.jpg


111123A009.jpg


111123A010.jpg


111123A011.jpg


111123A012.jpg


111123A013.jpg

wqsabb
2011年11月28日 08:16:33
2楼
回复
chjs001
2011年11月28日 10:28:10
3楼
抽屉一次线的工艺实在是不怎么样啊,ACB柜 母线的相序标签都没有贴 那么省啊
回复
sagatimes
2011年11月28日 10:34:06
4楼
抽屉布线工艺较差,你弄那么多抽屉,上层的要用梯子下层要趴在地上分断了
回复
ontimewhq
2011年11月28日 10:38:46
5楼
还是不错的,但是呢所有电缆的回路标签都没有做吧?
回复
nbyjming
2011年11月28日 10:57:25
6楼
看看还是不错的,好象还有我公司的产品哦
回复
airnis
2011年11月28日 11:07:11
7楼
怎么没有标签呢?不然排障的时候比较麻烦
回复
pks210
2011年11月28日 12:37:44
8楼
支持国产!!!!!!!!!!!!!
回复
画图好辛苦
2011年11月28日 12:39:33
9楼
想知道1/2抽屉最大可用到多大的断路器?塑壳还是微断?
回复
lennie1219
2011年11月28日 13:50:52
10楼
第一张照片的框架断路器还可以往上提,或者直接把仪表室做在下门(节约排)。有的柜子不母排不套热缩起码也贴个色标。电容柜避雷器接地端头应安装在分支接地排上,然后再用导线连接至主接地排。
回复
lhp95
2011年11月28日 15:41:17
11楼
整体还是不错的。

请问抽屉馈线回路保险是否取消了?如果不要行吗?有没有影响?
回复

相关推荐

APP内打开