请教框架按砖混结构施工的不利影响
zyb216
zyb216 Lv.3
2011年11月27日 12:21:09
只看楼主

原设计为单层(层高6.9m)工业厂房,现浇框架结构,荷载不大,基础持力层为强风化基岩,因工期很紧,施工单位擅自按砖混结构施工,梁柱配筋不变,请教各位大虾,会有什么不利影响?

原设计为单层(层高6.9m)工业厂房,现浇框架结构,荷载不大,基础持力层为强风化基岩,因工期很紧,施工单位擅自按砖混结构施工,梁柱配筋不变,请教各位大虾,会有什么不利影响?
免费打赏
nixuebin12345
2011年11月28日 13:13:32
2楼
1 无影响,可能更好
回复
liuqqb
2011年11月28日 15:53:33
3楼
以砖混施工,是否以砖墙作底模,这样是不允许的,竖向荷载经墙体传给基础,可能导致基础承载力不足。对结构刚度也有影响,这就要看墙体是怎样布置了。
回复
wyr-204
2011年11月28日 16:40:30
4楼
这样改变了结构体系啊!砌体是作为梁的底模,只要将来不要随便拆墙体,我想是没有大的问题吧,再说了,是他们施工的问题,我想你的责任不是很大吧
回复
czws007
2011年11月28日 16:52:49
5楼
没有说清楚 没有办法回答
回复
筛糠
2011年11月28日 18:50:02
6楼
只要在施工中不改变框架设计受力模型,我觉得没什么问题。关键是验收程序如何进行,常规的话框架施工完毕要验收合格才能进行填充墙施工罢。
回复
nt96061
2011年11月28日 19:03:40
7楼
原来是屋盖——梁——柱——基础的受力体系,砌体只是围护的作用,不参与受力。
现在是屋盖——梁——柱、墙——基础的受力体系,砌体参与承受屋盖和梁传递下来的荷载。
要说影响,还是有点的。如果梁的挠度比较大,然后砌体强度又不够,那么可能在挠度大的地方墙面会出现垂直裂纹。但这样的影响有限,毕竟就算没有墙,梁也是可以承受所受荷载的。然后就是抗震方面,因为是按砖混那样施工,墙做柱的侧面、做梁的底模,与柱、梁是一体浇筑的,没有后砌墙体那样的沉降缝隙,建筑的整体刚度被提高了的,但受力和破坏的状况就变复杂了。
总而言之,对房屋安全性没什么大的影响。
回复
hxmin
2011年11月29日 10:01:32
8楼
没有说清楚,不好说/
回复
hhhgggllll
2011年11月29日 10:07:23
9楼

赞同!说的太好了。。。 。。。一目了然。。。
回复
laotala
2011年11月29日 10:23:16
10楼


学习了!!!
回复
lloovveett
2011年11月29日 10:34:12
11楼
混合体系是违反强条的吧,验收能过么
回复