求救:手上一接触氧化工艺出了问题
laocaicaoyong
2011年11月26日 21:50:43
来自于水处理
只看楼主

手头上有一接触氧化工艺出了问题,请知道情况的大大们指点。 废水是喷涂废水,原有处理系统是加碱加PAM沉淀后入水解池再到接触氧化池。进水COD5000左右,出水为三级标准。 后来环保部门要求执行二级排放标准,于是在原有基础上增加了一套FENTON系统和气浮设备,现在流程是:FENTON 气浮 一沉池 水解池 接触氧化池 二沉池 排放。

IMG_20111125_142942.jpgIMG_20111125_142952.jpg




手头上有一接触氧化工艺出了问题,请知道情况的大大们指点。

废水是喷涂废水,原有处理系统是加碱加 PAM 沉淀后入水解池再到接触氧化池。进水 COD5000 左右,出水为三级标准。

后来环保部门要求执行二级排放标准,于是在原有基础上增加了一套 FENTON 系统和气浮设备,现在流程是: FENTON 气浮 一沉池 水解池 接触氧化池 二沉池 排放。
但改造后系统运行一直不理想,效果甚至不如之前,现在接触氧化池天天有很多白色泡沫,像洗衣服那浮白色的,有一米多高,整天不散。

请问有人见过这种情况吗?怎样解决呢?

IMG_20111125_142952.jpg


IMG_20111125_142942.jpg

nyk2011
2011年11月26日 22:33:30
2楼
进接触氧化负荷是不是有点高啊,水中是否有表面活性剂之类的物质。
回复
laocaicaoyong
2011年11月27日 21:47:54
3楼
我觉得是负荷低了,但没有经验,不确定问题所在
回复
tumuwudongsheng
2011年11月28日 09:10:08
4楼
以前出水能达到三级标准吗?能达到为什么不把feton+气浮放在接触氧化的后面呢?
回复
xingjf731011
2011年11月28日 09:55:42
5楼
如果进水水质没有发生大的改变,应该是负荷太低,丝状菌膨胀的原因吧。
回复
85529934
2011年11月28日 10:00:56
6楼
原水进水COD是多少,应该介绍下每道处理工艺出去效果
回复
wangzhr2008
2011年11月29日 10:28:18
7楼
泡沫这么白,很像表面活性剂引起的,厌氧是消除表面活性剂的作用的,是不是厌氧不好
回复
niniwei27
2011年11月29日 10:55:12
8楼
具体分析一下水质情况,然后再讨论问题所在,加点消泡剂吧,泡沫太多了……
回复
wangzhuan2011
2011年11月29日 11:06:31
9楼
关注了,谢谢
回复
drifting
2011年11月29日 11:54:12
10楼
泡沫很白,很细,容易堆积,看起来是生物膜系统出了问题

应该不是芬顿试剂中毒的原因,但不排除芬顿试剂再过气浮后继续降低了废水的生化比,从而导致后续生化系统运行不正常所致

但也有可能和芬顿试剂没关系,涂装废水主要含油,但不清楚为什么含这么多类似洗涤剂的细小泡泡。还需要多做说明才好判断,比如说系统的降解率变化情况及军胶团的变化情况,还有气味问题。

如果生化系统起作用的话,即使是洗涤剂存在,也不会出现这么密集的白色泡沫,加强酸化水解池的功能
回复
飞啊飞啊
2011年11月29日 13:01:55
11楼
首先你的工艺调整的就不科学,芬顿应该设在生物接触氧化之后的,等废水中的可降解的生物反应完成之后,再用强氧化剂将水中不易降解的污染物降下来。
再者,泡沫很白,怀疑有表面活性剂,但是水质情况不清楚,介绍的不详细。向生物接触氧化池中 投加新的菌种---污泥,使池中的污泥含量在3000mg/L,并适当投加消泡剂,才能缓解冲击。降低进水负荷,加大回流污泥量。