关于地基埋深的探讨
chongyajiji
chongyajiji Lv.12
2011年11月26日 20:23:31
只看楼主

在计算修正后的地基承载力承载力时,考虑基础的埋深一般是从室外地面算起的。那么假设我现在做一个独立基础,基底距离室外地面为3米,没有地下室,那我就想问下用于修正的基础埋深是取3米还是取0呢,当然如果是筏板基础的话,应为筏板和地基是完全接触,所以修正用的基础埋深是3米,可是现在是独立基础,在竖向荷载作用下,基础地下的土可以从各个独基之间挤出,用于修正的基础埋深还能取3米吗,很迷惑。请知道的大侠能解释。

在计算修正后的地基承载力承载力时,考虑基础的埋深一般是从室外地面算起的。那么假设我现在做一个独立基础,基底距离室外地面为3米,没有地下室,那我就想问下用于修正的基础埋深是取3米还是取0呢,当然如果是筏板基础的话,应为筏板和地基是完全接触,所以修正用的基础埋深是3米,可是现在是独立基础,在竖向荷载作用下,基础地下的土可以从各个独基之间挤出,用于修正的基础埋深还能取3米吗,很迷惑。请知道的大侠能解释。
免费打赏
nixuebin12345
2011年11月28日 13:22:44
2楼
从室内天然地面算起
回复
kuailelanxin
2011年11月28日 13:37:40
3楼
学习一下,我搞施工的
回复
cuba609
2011年11月28日 18:20:13
4楼
独基或条基时,基础埋置深度从室内地面算起;箱型或筏板从室外地面算起
回复
tkjlbtbh
2011年11月29日 07:33:40
5楼
规范规定
应该从室内地面计算而不应该是其他
回复
jill_valentina_23
2011年11月29日 08:41:55
6楼
根据基础埋深和尺寸修正地基承载力,应从室外地面算起,规范内容要辩证地看,不可全信。
回复
capsa325
2011年11月29日 08:42:42
7楼
学习一下。这应该是设计上考虑的问题
回复
chinalxb
2011年11月29日 08:49:23
8楼
基础的埋置深度,一般从室外地面算起,填方整平地区,可按填土地面算起,填土在上部结构施工完成后,应从天然地面算起.对地下室的内墙,内柱基础,其埋深自室内地面算起,地下室外墙的基础埋深按照室内外埋深和的一半取.
回复
yangweilong2011
2011年11月29日 11:28:15
9楼
基础埋深应该是从建筑的绝对标高0.000算起。不要以室外地面。
回复
tangliangjun613
2011年11月29日 13:16:56
10楼

同意这种取法
回复
尧帝
2011年11月29日 20:24:10
11楼
室外天然地面
回复

相关推荐