紧急请教各位高手
dper80
dper80 Lv.7
2011年11月26日 15:47:09
来自于通风排烟
只看楼主

技术措施4.10.2高层建筑放烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部加压送风系统。但是送风量怎么确定啊

技术措施4.10.2高层建筑放烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部加压送风系统。
但是送风量怎么确定啊
免费打赏
怎么起名呢
2011年11月29日 14:12:07
2楼
先计算,在《实用设计手册》上有,再与《建筑设计防火规范》上的数值比较 取大值。
回复
lllluuuu
2011年11月29日 15:07:56
3楼
你看规范中的相关条款,还有条文说明,里面都说的很清楚了。

做设计不要着急,先把相关的规范仔细看看。
回复
dper80
2011年11月30日 11:17:04
4楼
就是说裙楼部分的加压送风量也按规范去的话就有可能三层的前室就要27000立方每小时的风量啊
回复