技术措施上2.5.9.4每组共用立管连接的用户数不应过多,一般不宜超过40户,每层连接的户数不宜多于3户,多于三户时管井内宜分层设置分集水器,使入户管通过分集水器进行转换大家对这条怎么把握的?现在有一17层住宅,每层7户应该怎么分?

技术措施上2.5.9.4每组共用立管连接的用户数不应过多,一般不宜超过40户,每层连接的户数不宜多于3户,多于三户时管井内宜分层设置分集水器,使入户管通过分集水器进行转换
大家对这条怎么把握的?
现在有一17层住宅,每层7户应该怎么分?
免费打赏
zzxzwg
2011年11月28日 09:55:51
2楼
17层供暖应该分高低区,可以9层以下低区,9层以上高区,分别设立管,每层7户,在每层立管后设分集水器
回复
dper80
2011年11月29日 09:14:18
3楼
谢谢了!!
回复
bingchen613
2011年11月29日 10:58:20
4楼
建议分两组立管,接分集水器不宜大于6户