第三章 设 计
第一节 管道布置
3.1.1 管道明敷布置应根据建筑物的性质、使用要求和建筑平面布置确定。
3.1.2 在最冷月平均最低气温0℃以上,且极端最低气温-5℃以上地区,可将管道设置于外墙。
3.1.3 高层建筑中室内排水管道布置应符合下列规定:
1、立管宜暗设在管道井或管窿内。
2、立管明设且其管径大于或等于110mm时,在立管穿越楼层处应采取火灾贯穿的措施。
3、管径大于或等于110mm的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处应采取防止火灾贯穿的措施。
3.1.4 横干管不宜穿越防火分区隔墙和防火寺;当不可避免确需穿越时,应在管道穿越墙体处的两侧采取防止火灾贯穿的措施。
3.1.5 防火套管、阻火圈等的耐火极限不宜小于管道贯穿部位的建筑构件的耐火极限。
3.1.6 管道不宜布置在热源附近;当不能避免,并导致管道表面温度大于60℃时,应采取隔热措施。
立管与家用灶具边缘净距不得小于0.4m。
3.1.7 管道不得穿越烟道、沉降缝和抗震缝。管道不宜穿越伸缩缝;当需要穿越时,应设置伸缩节。
3.1.8 管道穿越地下室外墙应采取防止渗漏的措施。
3.1.9 排水立管仅设伸顶通气管时,最低横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离h1不得小于表3.1.9中数值(图3.1.9)。
最低横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离 表3.1 .9
建筑层数
垂直距离h1(m)
建筑层数
垂直距离h1(m)
≤4
0.45
13~19
≥20
3.00
6.00
5~6
0.75
7~12
1.20
注:1、当立管底部、排出管管径放大一号时,可将表中垂直距离缩小一档。
2、当立管底部不能满足本条及其注1的要求时,最低排水横支管应单独排出。
图3.1.9 最低横支管与立管连接处至排出管管底的垂直距离
1—立管;2—横支管;3—排出管;4—45℃弯头;5—偏心异径管
3.1.10 当排水立管在中间层竖向拐弯时,排水支管与排水立管、排水横管连接,应符合下列规定(图3.1.10).
1、排水横支管与立管底部的垂直距离h1应按本规程第3.1.9确定。
2 、排水支管与横管连接点至管底部水平距离L不小于1.5m。
3、排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离h2 不得小于0.6m。
3.1.11 排水立管应设伸顶通气管,顶端应设通气帽。
当无条件设置伸顶通气管时,宜设置补气阀。
3.1.12 伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m.
图3.1.10 排水支管与排水管、横管连接
1—排水支管;2—排水立管;3—排水横管;4—检查口
3.1.13 伸顶通气管管径不小于排水立管管径。
在最冷月平均气温低于-13℃的地区,当伸顶通气管管径小于或等于125mm时,宜从室内顶棚以下0.3m处管径放大一号,且最小管径不宜小于110mm。
3.1.14 通气管的设计应符合下列规定:
1、通气管最小管径应按表3.1.14确定。
通气管最小管径(mm) 表3.1.14
通气管名称
排水管径(mm)
40
50
75
90
110
125
160
器具通气管
40
40
­—
—
50
—
—
环形通气管
—
40
40
40
50
50
—
通气管道
—
—
—
—
75
90
110
2、通气立管长度大于50mm时,其管径应与污水立管相同。
3、两根及两根以上污水立管同时与一根通气立管相接时,应以最大一根污水立管按表3.1.14确定通气立管管径,且其管径不宜小于其余任何一根污水立管管径。
4、结合通气管管径不小于通气立管管径。
3.1.15 结合通气管当采用H管时可隔层设置,H管与通气立管的连接点应高出卫生器具上边缘0.15m。
3.1.16 当生活污水立管与生活废水立管合用一根通气立管,且采用H管为连接管件时,H管可错层分别与生活污水立管和废水立管间隔连接,但最低生活污水横支管连接点以下应装设结合通气管。
3.1.17 管道受环境温度变化而引起的伸缩量可按下式计算:
△L = L·α·△t (3.1.17)
式中 △L——管道伸缩量(m);
L——管道长度(m);
α——线胀系数,采用6×10—5~8×10-5m/(m·℃);
△——温差(℃)。
3.1.18 管道是否设置伸缩节,应根据环境温度变化和管道布置位置确定。
3.1.19 当管道设置伸缩节时,应符合下列规定:
1、当层高小于或等于4m时,污水立管和通气立管应每层设一伸缩节;当层高大于4m时,其数量应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定。
2、污水横支管、横干管、器具通气管、环形通气管和汇合通气管上无汇合管件的直线管段大于2 m时,应设伸缩节,但伸缩节之间最大间距不得大于4m(图3.1.19)。
2楼
3、管道设计伸缩不应大于表3.1.19中伸缩节的允许伸缩量。
伸缩节最大允许伸缩量(mm) 表3.1.19
管径(mm)
50
75
90
110
125
160
最大允许伸缩量
12
15
20
20
20
25
图3.1.19 排水管、通气管设置伸缩节位置
1—污水立管;2—专用通气立管;3—横支管;4—环形通气管;
5—污水横干管;6—汇合通气管;7—伸缩节;8—弹性密封圈伸缩节;9—H管件
3.1.20 伸缩节设置位置应靠近水流汇合管件(图3.1.20),并应符合下列规定:
1、立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下(图3.1.20中的(a)、(c))。
2、立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上(图3.1.20中的(b))。
3、立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下(图3.1.20中的(e)、(f)。
4、立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位(图3.1.20中(d)(g))。
5、横管上设置伸缩节应设于水流汇合管件上游端。
6、立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定。
7、伸缩节插口应顺水流方向。
8 埋地或埋设于墙体、混凝土柱体内的管道不应设置伸缩节。
3.1.21 清扫口或检查口设置应符合下列规定:
1、立管在底层和在楼层转弯时应设置检查口,检查口中心距地面宜为1m。在最冷月平均气温低于—13℃的地区,立管尚应在最高层离室内顶棚0.5m处设置检查口。
2、立管宜每六层设一个检查口。
3、在水流转角小于135℃的横干管上应设检查口或清扫口。
4、公共建筑物内,在连接4个及其以上的大便器的污水横管上宜设置清扫口。
5、横管、排出管直线距离大于表3.1.21的规定值时,应设置检查口或清扫口。
横管在直线管段上检查或清扫口之间的最大距离 表3.1.21
管径(mm)
50
75
90
110
125
160
距 离(m)
10
12
12
15
20
20
3.1.22 当排水管道在地下室、半地下室或室外架空布置时,立管底部宜设支墩或采取固定措施。
第二节 管道水力计算
3.2.1 卫生器具的排水流量、当量、排水管外径,应按现行国家标准《建筑给排水设计规范》(GBJ15)确定,但大便槽和 盥洗槽的排水量、当量、排水管外径宜按3.2.1确定。
大便槽和盥洗槽排水量、当量、排水管管径 表3.2.1
卫生器具名称
排水流量
(L/S)
当 量
排水管管径
(mm)
大便槽
小于或等于4个蹲位
2.0~2.5
6.0~7.5
110
大于4个蹲位
2.5~3.0
7.5~9.0
≥160
盥洗槽(每个龙头)
0.2
0.6
50~75
3.2.2 生活排水设计秒流量,应按现行的国家标准《建筑给排水设计规范》(GBJ15)确定。
3.2.3 排水立管的最大排水能力应按表3.2.3确定。
排水立管最大排水能力(L/s)表3.2.3
管 径
(mm)
仅设伸顶
通 气 管
有专用通气管或主通气管
管 径(mm)
仅设伸顶
通气管
有专用通气立管或主通气立管
50
1.2
_
110
5.4
10.0
75
3.0
_
125
7.5
16.0
90
3.8
_
160
12.0
28.0
注:本表系排出管、横干管比与之连接的立管大一号管径的情况下的排水能力。
3.2.4 排水横管水力计算应符合下列规定:
1、可按公式计算:
式中:v —流速(m/s);
n —粗糙系数,宜采用0.009;
R —水力半径(m);
I — 管道坡度。
2、可按本规程附录A横管水力计算图确定。
3.2.5 横管最小坡度和最大计算充满度应按表3.2.5确定。
横管最小坡度和最大计算充满度 表3.2.5
管 径
(mm)
最小坡度
(%)
最大充满度h/D
管 径
(mm)
最小坡度
(%)
最大充满度h/D
50
1.20
0.5
110
0.40
0.5
75
0.70
0.5
125
0.35
0.5
90
0.50
0.5
160
0.20
0.6
3.2.6 排水立管管径不得小于横支管管径。
3.2.7 埋地管最小管径不得小于50mm。
回复
3楼
第四章 施 工
第一节 一般规定
4.1.1 管道安装工程的施工应具备下列条件:
1、设计图纸及其他技术文件齐全,并经会审通过;
2、有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底;
3、材料、施工力量、机具等已准备就绪,能正常施工并符合质量要求;
4、施工现场有材料堆放库房,能满足施工需要。
4.1.2 在整个楼层结构施工过程中,应配合土建作管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞。孔洞尺寸当设计未规定时,可比管材外径大50~100mm。管道安装前,应检查预留孔的位置和标高,并应清除管材和管件上不污垢。
4.1.3 当施工现场与材料储存库房温差较大时,管材和管件应在安装前在现场放置一定时间,使其温度接近环境温度。
4.1.4 楼层管道系统的安装宜在墙面粉刷结束后连续施工。当安装间断时,敞口处应临时封闭。
4.1.5 管道应按设计规定设置检查口或清扫口。检查口位置和朝向应便于检修。
4.1.6 立管和横管应按设计要求设置伸缩节。横管伸缩节应采用弹性橡胶密封圈管件;当管径大于或等于160mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式。当设计对伸缩量无规定时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5~10mm;冬季同5~20mm。
4.1.7 非固定支承件的内壁应光滑,与管壁之间应留有微隙。
4.1.8 管道支承件的间距,立管管径为50mm的,不得大于1.2m;管径大于或等于75mm的,不得大于2m;横管直线管段支承件间距宜符合表4.1.8的规定。
横管直线管段支承件的间距 表4.1.8
管径(mm)
40
50
75
90
110
125
160
间距(m)
0.40
0.50
0.75
0.90
1.10
1.25
1.60
4.1.9 横管的坡度设计无要求时,坡度应为0.026。
4.1.10 立管管件承口外侧与墙饰面的距离宜为20~50mm .
4.1.11 管道的配管及坡口应符合下列规定:
1、锯管长度应根据实测并结合各连接件的尺寸逐段确定。
2、锯管工具宜选用细齿锯、割管机等机具。端面应平整并垂直于轴线;应清除端面毛刺,管口端面处不得列痕、凹陷。
3、插口处可用中号板锉锉成15℃~30℃坡口。坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2。坡口完成后应将残屑清除干净。
4.1.12 塑料管与铸铁管连接时,宜采用专用配件。当采用水泥捻口连接时,应先将塑料管插入承口部分的外侧,用砂纸打毛或涂刷胶粘剂后滚粘干燥的粗黄砂;插入后应用油麻丝填嵌均匀,用水泥捻口。塑料管与钢管、排水栓连接时应采用专用配件。
4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定:
1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。
2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。
4.1.14 高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:
1、立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈(图4.1.14-1)。
图4.1.14-1 立管穿越楼层阻火圈、防炎套管安装
1-PVC-U立管;2-PVC-U横支管;3-立管伸缩节;4-防火套管;
5-阻火圈;6细石混凝土二次嵌缝;7-阻水圈;8混凝土楼板
2、管径大于或等于110mm的横支管与暗管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm(图4.1.14-2).
图4.1.14-2 横支管接入管道井中立管阻火圈、隔墙阻火圈、防火套管安装
1-管道井;2-PVC-U横支管;3-阻火圈;4-防火套管
图4.1.14-3 管道穿越防火分区防火套管安装
1-墙体;2-PVC-U横管;3-阻火圈;4-防火套管
3、横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管(图4.1.14-3)
回复
4楼
第二节 备 料
4.2.1 管材、管件等材料应有产品合格证,管材应标有规格、生产厂的厂名和执行的标准号,在管件上应有明显的商标和规格。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。
4.2.2 胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和有效期,并应有出厂合格证和说明书。
4.2.3 防火套管、阻火圈应标有规格、耐火极限和生产雨厂名称。
4.2.4 管材和管件应在同呈批中抽样进行外观、规格尺寸和管材与管件配合公差检查;当达不到规定的质量标准并与生产单位有异议时,应按建筑排水用硬聚氯乙烯管材产品标准的规定进行复检。
4.2.5 管材和管件在运输、装卸和搬动时应轻放,不得抛、摔、拖。
4.2.6 管材、管件堆放储存应符合下列规定:
1、管材、管件均应存放于温度不大于40℃的库房内,距离热源不得小于1m。库房应有良好的通风。
2、管材应水平堆放在平整的地面上,不得不规则堆存,并不得曝晒。当用支垫物支垫时,支垫宽度不得小于75mm,其间距不得大于1m。外悬的端部不宜大于500mm。叠置高度不得超过1.5mm。
3、管件凡能立放的,应逐层码放整齐;不能立放的管件,应顺向或使其承口插口相对地整齐排列。
4.2.7 胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其他杂质,并不得呈胶凝状态和分层现象;在未搅拌的情况下不得有析出物。不同型号的胶粘剂不得混合。寒冷地区使用的胶粘剂不得
混合,寒冷地区使用的胶粘剂,其性能应选择适应当地气候条件的产品。
4.2.8 胶粘剂、丙酮等易燃品,在存放和运输时,必须远离火源。存放处应安全可靠,阴凉干燥,并应随用随取。
4.2.9 支承件可采用注塑成型塑料墙卡、吊卡等;当采用金属材料时,应作防锈处理。
第三节 管道粘接
4.1.3 管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。
4.3.2 管材应根据管件实测承口深度在管端表现划出插入深度标记。
4.3.3 胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。
4.3.4 胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量,不得漏涂。
4.3.5 承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口,施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处,并再将管道旋转90℃。管道承插过程不得用锤子击打。
4.3.6 承插接口粘接后,应将挤出的胶粘剂擦净。
4.3.7 粘接后承插口的管段,根据胶粘剂的性能的气候条件,应静置至接口固化为止。
4.3.8 胶粘剂安全使用应符合下列规定:
1、胶粘剂和清洁剂的瓶盖应随用随开,不用时应随即盖紧,严禁非操作人员使用。
2、和清洁剂的预制场所,严禁明火,场内应通风,必要时应设置排风设施。
3、冬季施工,环境温度不宜低于-10℃;当施工环境温度低于-10℃时,应采取防寒防冻措施。施工场所应保持空气流通,不得密闭。
4、粘接管道时,操作人员应站于上风处,且宜配戴防护手套、防护眼镜和口罩等。
第四节 埋地管铺设
4.4.1 铺设埋地管,可按下列工序进行:
1、按设计图纸上的管道布置,确定标高并放线,经复核无误后,开挖管沟至设计要求深度;
2、检查并贯通各预留孔洞;
3、按各受水口位置及管道走向进行测量,绘制实测小样图并详细注明尺寸、编号;
4、按实测小样图进行配管和预制;
5、按设计标高和坡度铺设埋地管;
6、作灌水试验,合格后作隐蔽工程验收。
4.4.2 铺设埋地管道宜分两段施工。先做设计标高±0.00以下的室内部分至伸出外墙为止,管道伸出墙外不得小于250mm;待土建施工结束后,再从外墙边铺设管道接入检查井。
4.2.3 埋地管道的管沟底面应平整,无突出的尖硬物。宜设厚度为100~150mm砂垫层,垫层宽度不应小于管外径的2.5倍,其坡度应与管道坡度相同。管沟回填土应采用细土回填至管顶以上至少200mm处,压实后再回填至设计标高。
4.4.4 湿陷性黄土、季节性冻土和膨胀土地区,埋地管敷设应符合有关规范的规定。
4.4.5 当埋地管穿越基础做预留孔洞时,应配合土建按设计的位置与标高进行施工。当设计无要求时,管顶上部净空不宜小于150mm。
4.4.6 埋地管穿越地下室外墙时,应采取防水措施,当采用刚性防水套管时,可采按图4.4.6施工
图4.4.6 管道穿越地下室外墙
1-预埋刚性套管;2-PVC-U管;3-防水胶泥;4-水泥砂浆;5-混凝土外墙
4.4.7 埋地管与室外检查井的连接应符合下列规定:
1、与检查井相接的埋地排出管,其管端外侧应涂刷胶粘剂后滚粘干燥的黄砂,涂刷长度不得小于检查井井壁厚度。
2、相接部分应采用M7.5号水泥砂浆分二嵌实,不得有孔隙。第一次应在井壁中段,嵌水泥砂浆,并在井壁两端各留20~30mm,待水泥砂浆初凝后,再在井壁两端用水泥砂浆进行第二次嵌实。
3、应用水泥砂浆在井外壁沿管壁周围抹成三角形止水圈(图4.4.7)。
图4.4.7 埋地管与检查井接点
1-PVC-U管;2-水泥砂浆第一次嵌缝;3-水泥砂浆第二次嵌缝
4.4.8 埋地管灌水试验的灌水高度不得低于底层地面高度。灌水15min后,若水面下降,再灌满延续5min,应以液面不下降为合格。试验结束应将存水排除,管内可能冻处应将存水弯水封内积水沾出。并应封堵各受水管管口。
4.4.9 埋地敷设的管道应经灌水试验合格且经工程中间验收后,方可回填。回填应分层,每层厚度宜0.15m。回填土应符合密实度的要求。
第五节 楼层管道安装
4.5.1 楼层管道的安装,可按下列工序进行:
1、按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,配合土建结构施工,在墙、梁和楼板上预留管口或预埋件;
2、检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以贯通;
3、按管道走向及各管段的中心线标记进行测量,绘制实测小样图,并详细注明尺寸;
4、按实测小样图选定合格的管材和管件,进行配管和裁管。预制的管段配制完成应按小样图核对节点间尺寸及管件接口朝向;
5、选定支承件和固定支架形式,按本规程第4.1.8条规定的管道支承间距选定支承件规格和数量;
6、土建墙面粉刷后,可将材料和预制管段运至安装地点,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口;
7、在需要安装防火套管或阻火圈的楼层,先将防火套管或阻火圈套在管段外,然后进行管道接口连接。
8、管道安装应自下而上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工;
9、管道系统安装完毕后,对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查,复查无误后,作通水试验。
4.5.2 立管的安装应符合下列规定:
1、立管安装前,应先按立管布置位置在墙面划线并安装管道支架。
2、安装立管时,应先将管段扶正,再按设计要求安装伸缩节。此后应先将管子插口试插插入伸缩节承口底部,并按本规程第4.1.6条要求将管子拉出预留间隙,在管端划出标记。最后应将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,用力应均衡,不得摇挤。安装完毕后,应随即将立管固定。
3、立管安装完毕后应按本规程4.1.13 条规定堵洞或固定套管。
4.5.3 横管的安装应符合下列规定:
1、应先将预制好的管段用铁丝临时吊挂,查看无误后再进行粘接。
2、粘接后应迅速摆正位置,按规定校正管道坡度,用木楔卡牢接口,紧住铁丝临时加以固定。待粘接固化后,再紧固支承件,但不宜卡箍过紧。
3、横管伸缩节安装可按本规程第4.5.2条进行。
4、管道支承后应拆除临时铁丝,并应将接口临时封严。
5、洞口应支模浇筑水泥砂浆封堵。
4.5.4 伸顶通气管、通气立管穿过屋面外应按本规程第4.1.13条的规定支模封洞,并应结合不同屋面结构形式采取防渗漏措施。
4.5.5 接入横支管的卫生器具排水管在穿越楼层处,应按本规程第4.1.13条规定支模封洞,并采取防渗漏措施。
4.5.6 安装后的管道严禁攀踏或借作他用。
回复
5楼
??????????
回复
6楼
2、粘接后应迅速摆正位置,按规定校正管道坡度,用木楔卡牢接口,紧住铁丝临时加以固定。待粘接固化后,再紧固支承件,但不宜卡箍过紧。
3、横管伸缩节安装可按本规程第4.5.2条进行。
4、管道支承后应拆除临时铁丝,并应将接口临时封严。
5、洞口应支模浇筑水泥砂浆封堵。