如何快速调整地震作用最大的方向?
zb616
zb616 Lv.9
2011年11月26日 08:43:47
只看楼主

一个工程,分8个缝,多塔框架结构,其中一个塔的“地震作用最大的方向 = -36.298 (度)”,其他都比较理想,接近0度或90度,请教如何快速调整地震作用最大的方向为最佳值,我加大周边刚度,缩小内部刚度,根据震动图加强振动较大部位刚度,减小振动较小部位刚度,周期都比较理想了,平平扭,系数也可以,就是地震力最大方向降不下来,没辙了。

一个工程,分8个缝,多塔框架结构,其中一个塔的“地震作用最大的方向 = -36.298 (度)”,其他都比较理想,接近0度或90度,请教如何快速调整地震作用最大的方向为最佳值,我加大周边刚度,缩小内部刚度,根据震动图加强振动较大部位刚度,减小振动较小部位刚度,周期都比较理想了,平平扭,系数也可以,就是地震力最大方向降不下来,没辙了。
免费打赏
天柱
2011年11月26日 09:16:45
2楼
附加一个地震作用方向 = -36.298
回复
cgws2008
2011年11月26日 11:41:14
3楼
你的那种方法对调位移比比较有效,对最大地震作用方向作用不大,主要影响他得是建构对称性,加强薄弱的或者减弱较强的一侧的可能会比较的有效,不妨试试。
回复
夏宁
2011年12月13日 17:01:40
4楼
板凳说的很有道理,调整结构对称性很有作用。
回复
霸v爵
2011年12月13日 17:03:44
5楼
顶楼主,推荐结构新手书
建筑在风及地震作用下的简化计算 http://jg.co188.com/content_paper_58470127.html
高层建筑结构梁式转换层探讨 http://jg.co188.com/content_paper_58470359.html
品味钢筋混凝土结构设计 http://jg.co188.com/content_paper_58470606.html
回复
五月风川
2011年12月13日 20:33:14
6楼
地震作用最大的方向也要调整?不调整有什么不利吗?
回复
rongbingzou
2012年03月28日 14:36:34
7楼
我也遇到了楼主所遇到的问题。周期和周期比都满足,平平扭。就是 地震作用最大的方向是69度,附加了以后,很多次梁配筋很大,变红了。几经折腾,还是没调好,刚看到三楼的方法,先试试。。。
回复
maksimlee
2012年10月29日 10:00:26
8楼
来学习的
回复
蒙面鱼
2012年10月30日 21:53:19
9楼
你这个建筑物是比较的对称的吗,还是L形这种不对称的,不对称的话,没必要去强行调整最大地震力方向,因为本来建筑就不是对称的;如果建筑物是对称的话,那就有问题了,结构布置要对称布置
回复
tumuhuasheng123
2013年06月17日 10:02:44
10楼
楼上说的很好
回复
longquan2008808
2013年08月16日 17:15:32
11楼
谢谢了对我很有帮助
回复

相关推荐