改造的中央空调机组怎么做防雷
zhangli2006
2006年08月12日 15:23:27
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一六层写字楼要新增加中央空调工程,在屋顶设的是空调机组,其高度与设备机房高度差不多,机组是金属外壳,能不能用机组本身做接闪器。若能怎么才能避免影响其下面减震垫的作用;若不能,另做避雷针的话,可以在其外壳上直接做吗,怎么做呢?

现有一六层写字楼要新增加中央空调工程,在屋顶设的是空调机组,其高度与设备机房高度差不多,机组是金属外壳,能不能用机组本身做接闪器。若能怎么才能避免影响其下面减震垫的作用;若不能,另做避雷针的话,可以在其外壳上直接做吗,怎么做呢?
免费打赏
wlyzhchf
2006年08月14日 15:58:14
2楼
不能直接接到机壳上,动力电源避雷器,新装接闪器。
回复
zhao144731
2006年08月15日 16:58:07
3楼
我晕 你连基本常识都不懂吗 中央空调一个机组就上百万 你干用它做接雷器。 你不要了我要,不要浪费了
回复
tnazxc
2006年08月16日 09:22:43
4楼
在中央空调机侧裝独立避雷针,另将中央空调机金属外壳用偏织软铜帶接地。
回复
hong-apple
2006年08月16日 12:29:09
5楼


回答比较正确,同意。
****************************
回复
zh2000_19
2006年08月27日 17:49:46
6楼
避雷针与机组没有间距要求吗?
回复
gzasp
2006年08月31日 13:21:54
7楼


常规间距不小于3米
回复