关于采暖变频
amon_007
amon_007 Lv.3
2011年11月25日 16:45:55
来自于采暖供热
只看楼主

我们这边换热站用的是换热机组,设计定压补水采用的是变频调速水泵。而实际运行中发现,水泵只是变频启动,补水压力有个上限下限,到了上限就停,到了下限就启,我认为他这不算是变频调速。因为我之前遇到都是恒压变频,就是压力恒定在一个数值,没有漏水时就以一个很低的转速保持这个值。不知道大家怎么看。还有他得循环泵,说采用的也是变频,而其他得工作原理就是保持二次网供回水的压力保持在一个数值,比如设置压差是2公斤,回水4公斤的话,他就会努力保持供水6公斤,但事实上水泵全负荷压差也就是1.5公斤,所以一直是全负荷运转。问他他说是水泵选小了。我认为变频应该根据室内的温度来调节,设置个压差,工况基本上一个采暖季也不会有什么变动。不知道这点大家怎么看。

2011年11月25日 18:30:41
2楼
我们设计补水泵变频,一般都是设定一个压力值,高于定值低频运行(30hz),低于定值变频运行
回复
amon_007
2011年11月26日 12:41:56
3楼
我觉得也应该是这样。
回复
sxtydxjdxj
2011年12月14日 16:40:45
4楼
你的补水系统变频器加远程压力表。就可实现系统恒压。循环泵的控制要用室外温度感知器和一次侧。二次侧的进出温度。经比例调节计算。用变频器改变频率。控制水泵循环。达到节能的目的。室内温度适宜。你现在的控制不好。
回复
tbbmmm
2012年03月09日 15:52:25
5楼
在采暖系统中,保持水泵在较低频率运行不是好的方案,必须根据压力,因为存在系统失水,而且失水是无规律的,要按照你说的定频运行,热力站运行是不稳定的,当然,在控制上,也有定频运行这个功能
回复