一办公楼,冬天采暖方式为:热水来自锅炉房的二次水,经过办公楼下得板换后由空调系统得循环泵给整个办公楼的中央空调循环用水,此办公楼为六层楼,总建筑面积为14000平米,锅炉房的二次水基本上是50/35度,请问,该板换的规格该怎么确定,如何计算换热器得参数

一办公楼,冬天采暖方式为:热水来自锅炉房的二次水,经过办公楼下得板换后由空调系统得循环泵给整个办公楼的中央空调循环用水,此办公楼为六层楼,总建筑面积为14000平米,锅炉房的二次水基本上是50/35度,请问,该板换的规格该怎么确定,如何计算换热器得参数
免费打赏
li3333
2011年11月25日 18:37:31
2楼
板式换热器选择参数:一次侧(热源)供回水温度,二次侧(用户)供回水温度,供暖热负荷,厂家根据这个就能选择板式器
回复
maxian-93
2011年11月25日 22:52:31
3楼
你这个温度参数,经过板换以后空调吹出来的都是冷风了,建议采用直供方式
回复
chachababy
2011年11月26日 22:37:59
4楼
35的水太低了,换热做到三度就剩32了,建议当作热源水用热泵吧,当然热泵厂家蒸发器要能接受32这么高的热源水,还有板换选型根据两侧的流量和温度算换热面积就可以,有软件的,要是订货直接找厂家吧
回复
dongruilin88
2011年11月30日 10:07:59
5楼
你的二次水水温有点低了,建议直接利用