穿越防火墙怎么处理
zys0000
zys0000 Lv.12
2006年08月12日 14:30:56
只看楼主

也就是两个不同洁净等级的净化车间,隔着一道防火墙,需要人流和物流,那么风淋通道、传递窗怎么处理?采用常规,消防审查通不过。

也就是两个不同洁净等级的净化车间,隔着一道防火墙,需要人流和物流,那么风淋通道、传递窗怎么处理?采用常规,消防审查通不过。
免费打赏
vincent_nk
2006年08月12日 15:20:30
2楼
洁净厂房内的隔墙上的门窗耐火极限不低于0.6h就可以了
回复
zys0000
2006年08月12日 15:48:28
3楼
门窗如果用防火玻璃,太厚重了,开启不方便
回复
vincent_nk
2006年08月12日 15:54:16
4楼
一般玻璃应该可以保证0.6小时
回复
zys0000
2006年08月12日 16:10:42
5楼
消防要求用防火门!
我想这样做,将风淋通道、传递窗设在防火墙的一侧,装防火门,防火门平时常开,消防检查时关闭,应付检查。
回复
edilaobai
2006年08月21日 21:26:35
6楼
因为是2个防火分区,用自动控制的防火卷帘解决门窗
回复
zys0000
2006年08月21日 22:52:06
7楼

谢谢!防火卷帘的耐火等级怎样?
回复
nanjin
2006年11月18日 19:38:07
8楼
用专业的防火卷帘门,就可以搞定,没问题的
回复
nky6666
2006年11月18日 23:02:14
9楼

同意
回复
克莱门特
2006年11月27日 14:17:46
10楼
最好用消防指定的材料为宜.